5. 제연설비
1. (교재 337p) 2.연돌효과에 의한 연기확산 원인에서 ρ_i는 높이에 따라 달라질 것 같은데 제 생각이 맞는 지 궁금합니다. 보통 문제에서는 상수로 나오나요?
계산문제나, 공부를 더 하시면 이해되실 것 입니다.
2. 제연경계의 폭의 범위가 궁금합니다. 예를들어 직사각형의 제연구역에서 천장(반자)의 면적이 10m^2이고, 천장과 바닥의 길이가 3m, 제연경계벽의 높이가 0.3m로 가정하면, 제연구역의 부피는 10x3인가요 아니면 10x0.3인가요? 제연경계의 폭이 제연경계벽의 높이를 말하는 것인지, 아니면 전체높이(천장에서 바닥까지)를 말하는 것인지 궁금합니다.
제연경계 폭의 개념을 오인해석 하는 것 같습니다. 원법 찾아보시기 바랍니다.
3. (교재 354p) 3.유입구(급기구) 설치기준 1)소규모 장소에서 (1)내용과 (4)내용이 반대되는 이유를 모르겠습니다. ‘소규모장소에는 청결층의 형성이 불필요하므로 급기구를 바닥외의 장소에 설치하지만, 소규모 공연장 같은곳은 청결층이 중요하므로 급기구를 바닥에 설치하고 배출구와의 거리도 유지해야한다.’ 정도로 이해하면 될까요?
원법 찾아보시기 바랍니다.
4. (교재 356p) 1.플러그 홀링의 개념 3) 연기제어설비~에서 Confined Flow의 뜻이 궁금합니다. 그냥 갇힌, 정체된 연기정도로 이해하면 될까요??
네
6. 가스계 소화설비
1. (교재 436p) 4.겉보기 비중 1)개념에서 ‘겉보기 비중 낮으면 -> 입자간 간격이 작고 -> 입자가 곱다는 뜻’이라고 되어있는데, 비중이 높아야 동일 중량대비 부피가 작고 입자가 작아지는 것 아닌가요?? 구글링을 해봐도 겉보기 비중에대한 설명이 별로 없어서 Chap gpt에 물어봤는데, ‘겉보기 밀도가 작으면 입자의 부피는 커집니다. 입자의 부피는 입자의 크기와 관련이 있습니다. 입자의 크기가 작을수록 겉보기밀도가 커지고, 입자의 크기가 클수록 겉보기밀도가 작아집니다.’라고 하더라구요.
소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 에 분말 시험에 관련내용 있습니다.
그런데, 최근기출문제 출제 되지 않고 있습니다.
7. 자동화재 탐지설비
1. 자주 말씀해주시는 ‘불특정다수인, 거주인, 재실자, 관계인’이 어디서 설명되는 건지 궁금합니다. 소방법이나 이런곳에서 언급되는가 싶어서 구글링 해봤는데 자료가 없어서 질문드립니다. 또 괜찮으시면 각각에 대해서 사전처럼 설명해주시면 감사드리겠습니다.
수업중에 충분히 설명드렸습니다.
공부 하시다 보면, 충분히 이해하실 것 입니다.
2. (교재 473p) 4.P형 수신기의 문제점 2)간선수의 증가에서 ‘P형은 회로별로 7개선이 필요하다.’라고 되어있는데 7=전원2+통신선2+표시등1+전화선1+공통1 이렇게 되는건가요??
소방전기기사 실기 수준의 문제 입니다.
기술사 출제된 적 없습니다.
3. (교재 495p) 2.경계구역 설정 시 고려사항 2)경계 구역의 면적계산에서 ‘감지기 면제 장소의 면적을 포함하여 계산해야 한다. -> 회선이 통과하기 때문이다.’의 문장의 의미가 잘이해되지 않습니다. 감지기 면제 장소의 예가 무엇이고 회선통과와 포함하여 계산하는 것이 어떤 상관이 있는지 알려주시면 감사하겠습니다.
화재시 선로가 손상우려있다는 의미입니다.
4. (교재 496p) 지하구에서 자탐수신기의 경계구역이 좌우 700m 총 1400m라고 설명해주셨는데, 이런 경우 한 수신기 #1의 700m 옆에는 다른 수신기 #2가 존재하게 되고, #2 수신기의 경계구역도 좌우 700m이니, #1,#2수신기 사이의 경계구역은 중복되게 되는건가요??
수신기에 좌우로 700m 입니다. 이 법은 개정되었습니다. 확인바랍니다.
8. 소방전기
1. (45차시 35:47경, 5.저항) e[V] = 17.8LI/1000A는 1가닥에 관한 식이고, 직류는 2가닥이라고 하셨는데, 2가닥인 이유가 전원에서 부하까지, 다시 부하에서 전원까지 해서 2가닥인가요?? 이럴 경우 교류도 동일하게 2가닥이 되는건가요??
매우 복잡한 설명이 필요합니다. 그냥 외우세요!