기호 |
구 분 |
배선수 |
용 도 |
Ⓐ |
감지기 ↔ 감지기 |
4 |
지구 2, 공통 2 |
Ⓑ |
발신기 ↔ 수신기 |
7 |
응답, 지구, 전화, 지구공통, 경종, 표시등, 경종표시등공통 |
Ⓒ |
전동구동 ↔ 전동구동 |
3 |
기동, 확인, 공통 |
Ⓓ |
전동구동 ↔ 수신기 |
5 |
기동 2, 확인 2, 공통 |
Ⓔ |
전동구동 ↔ 조작함 |
3 |
기동, 확인, 공통 |
맞은듯 10점 획득
5). (8점)1개소 기동정지회로 (GL등이 MC-a접점에 동작, RL등은 MC-b접점) 최소가닥으로 그리기
(가).
(나). 열동계전기 작동2가지
- 전동기가 과부하에 걸렸을때
- 열동계전기 전류정정값이 정격전류보다 낮게 되었을 때
시퀸스가 맞다면 8점 획득( MC GL 위아래 총4군데 접점모양 안그렸는데 불안하네요.봐 주겠죠?)
6). (4점)3상3선식 380[V]로 수전하는 곳의 부하전력이 95[Kw], 역률이 85[%],구내배선의 길이는 150[m]이며 전압강하를 8[V]까지 허용하는 경우 배선의 굵기를 계산하시오(표준규격품으로 답하라는 문구는 없슴.)
(가). 전류 I = 95*
(나). 전선 굵기 A = 30.8*L*I / 1000e = 30.8*150*169.81/1000*8 = 98.07
∴ 공칭단면적 120mm
식은 다 맞는데 단위가 mm제곱이 아니라서 0점..흑흑 아쉽다.
식은 맞는데 답이 틀리면 계산부분점수 주지 않나요?
7). (5점)부하 6,000W, 방전시간 30분, 54셀, 최저허용전압 97V, 최저 축전지온도 5℃, 전압은 100V,
보수율 0.8
(가). 공칭전압 = 6000/100=60v
(나). 축전지용량
전류 I = P/V = 6,000/100 = 60A
∴ C = (1/0.8)
답) 91.5[Ah]
과감하게 0점처리
8). (5점)비상콘센트설비의 비상전원 설치기준(5가지)
- 조작및 점검이 편리한곳에 설치해야 한다.
- 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력의 공급이 유지되어야 한다.
- 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획 할것
- 비상전원을 실내에 설치하는 경우에는 비상조명등을 설치할 것
- 소화전설비를 유효하게 20분 이상 작동시킬 수 있을 것
소화전 설비라고 적었기에 3~4점정도 예상
9). (4점)작동표시가 되지않는 감지기 문제
- 불꽃감지기, 분포형감지기, 정온식감지선형 감지기, 아날로그식 감지기
1개 맞았기에 0~1점정도 예상
10). (3점)동시작동시험의 목적
도통시험을 용이하게 하기위해
과감하게 0점
11). (5점) 60Hz, 극수 4P, 75HP, 슬립 5% 동기속도,회전속도
가. 동기속도(Ns)= 120f /p = 120*60/4 = 1800 [rpm]
나. 회전속도(N) = Ns*(1-s) = 1800*(1-0.05) = 1710 [rpm]
맞은듯 5점 획득
12). (5점)피난구 유도등 설치장소 3가지를 쓰시오
가. 피난구 유도등은 어떤장소에 반드시 설치하는가 ?
- 옥내로 부터 직접 지상으로 통하는 출입구및 그 부속실의 출입구
- 직통계단,직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구
- 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구
나. 피난구 유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 몇m 이상의 곳에 설치? 1.5M 이상
다. 피난구 유도등의 조명도는 피난구로부터 몇 m의 거리에서 문자 및 색체를 쉽게 식별 할 수 있는 것으로 하여야 하는가? 10M
(다)10m가 틀렸으니 3~4점정도 예상
13). (3점) 부싱,유니온커플링,유니버설 엘보
- 부싱 : 금속관의 끝에 설치하여 전선의 피복이 손실되는것을 막기위해 사용하는것
- 유니언커플링 : 금속관 상호간 관이 고정되어 있을때 연결하기 위한것
- 유니버설 엘보 : 노출배관공사에서 금속관의 직각부분을 연결하기 위한것
맞은듯 3점 획득
14). (4점)배연설비용 팬 설계 720[㎥/min], 100[mmHg], 효율 55[%], 여유계수 1.21
전동력 P[KW] = K*Pt*Q / 102*ῃ*t = 1.21 * [(100/60)*10332]*720 / (102*0.55*60) = [kW]
참나..760을 나눠줘야 하는데 60을 나눠줘서...다 아는 문제였는데 흑흑.. 멍청한것
과감하게 0점 처리
사진이랑 똑같이 그렸음
- ZNR 역할 : 수신기 보호, 충격으로부터 부품 보호, 오동작 보호
맞은듯 7점획득
6). (3점)경계구역수
1
|
10m |
|
|
하나의 경계구역의 면적은 600제곱미터를 초과하지 않으며, 한변의 길이가 50미터 이하이어야 한다. 1) 계산과정 50*10-500제곱미터 50*10-500제곱미터 50*10-500제곱미터
조건을 만족하는 경계구역의 최소수는 3개이다.
2) 답) 3개 |
100m
|
50m |
|
| |
50m |
50m |
| ||
10m | ||||
60m |
|
맞은듯 3점 획득
17). (8점)준비작동식 스프링클러 설비
기호 |
구 분 |
배선수 |
용 도 |
A |
감지기↔감지기 |
4 |
지구 2, 공통 2 |
B |
감지기↔SVP |
8 |
지구 4, 공통 4 |
C |
SVP ↔ SVP |
9 |
전원(+),(—),전화,감지기A,B,사이렌,밸브기동,밸브주의,밸브개방확인 |
D |
프리액션밸브↔SVP |
6 |
밸브기동2, 밸브개방확인2, 밸브주의2 |
E |
SVP ↔ SVP |
15 |
(감지기A,B,사이렌,밸브기동,밸브주의,밸브개방확인)*2 , 전원(+),(—),전화 |
맞은듯 8점 획득
18). (5점)청정소화설비에서 교차회로방식을 적용하지 않아도 되는 감지기(3가지)
불꽃감지기,분포형감지기,정온식 감지선형감지기,광전식분리형감지기,아날로그방식의 감지기,
맞은듯 5점 획득
첫댓글 부분점수가 완벽하게 나와야될것 같네요 포기하기도 아까운 점수네요 부분점수 후하게 주길 바래봅니다
공사기사 가지고 계시정~~ 6번 7번 절대 틀리셔서는 안되는 문제 였는데 거기에다 수신기 실수 ㅠ ㅠ 1번은 솔직히 답 몰겄네여 저희가 소방 전공이 아니잔아여~~거기서 2점만 받의신다면 딱 60 에누리 없음 그리구 본인이 더잘아실듯 1번빼고 답은 다나온듯 하네여 아시조??
음, 대충봤지만 떨어지면 58-59점이고 붙으면 60-61되겟슴다 ^^관건은 1번같네요쓰면서보니까 윗에분도1번빼고58점잡았네 ㅋㅋ 1번빼고57점잡았는데참고로 1번 가닥수를 5,4,2,2로적었슴다 아마도가닥수가개당1점아닐까싶네요고로 합격임다
1번은 부분점수 줘서 딱 60점정도 그런데 2번 수신기인데 감지기로 써서 ***이파니님 진짜 아깝다라고 생각합니다. 여기서 부분 점수 맞추면 약 64, 5점은 획득 할 것 같은데..., 아튼 1번에서 부분 점수를 기대하세요.
공칭단면적 적으란 말도 없었고, 시퀀스 그려진 부분은 변형하지 말라는 말 있지 않았나요??
시퀸스 가닥수를 최소로 하라고 한것 같은데요. 그려진 부분 변형하지 말라는 말은 잘 모르겠습니다.
옥내소화전 제어반 5가지 사항 소방기계 단골문제였는데 전기에 나왔군요...
1번 문제 가닥수가 5 ,3, 2, 2가닥수가 아닌가요 공통사용하니까(가5가닥, 나3가닥이 아닌가요)