찜통같은 날씨에 서비스 하시느라 고생 많으십니다 작년7월에 설치한 알루미늄 배관 부식이 진행된 사진을 올려봅니다 배관이 남아
실외기에 한바퀴를 돌려 설치한 사진 입니다 마감테이프가 하향으로 감아 밴딩된 밑부분에 겔로 증상으로 물이 고여 1년된 알루미늄 배관이 부식되어
냉매 누설이 되었네요 냉매책크기로 점검하니 처음엔 후레어누설인줄 알고 후레어 재가공 냉매 완충을 하였는데 3일만에 재접수되어 가보았더니 이모양이니
할말이 없더라고요 앞으론 실외기 옥상 설치가 어려울듯 하네요 U트랩을 잡아야 하는데 그안에 빗물이나 겔로 물이 항상 고여 있을텐데 걱정이네요
3층이나 4층 높이 U트랩에서 누설이되면 1년만에 배관 교체를 해야할지 소비자에게 알루미늄 배관이라 어쩔수 없으니 동관으로 교체 하라 할까요
참고로 물이 고여 있는 부분에서는 부식이 빨리 진행 됩니다
|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
첫댓글 잘 보았습니다
꼭 다 그런건 아니지만 불안하시면 U트랩 하단부분 고이는 지점의 단열재를 살짝 찟는편이 나을거 같네요^^고생하셨습니다
알배관 형태의 비닐(pvc)코팅배관은 코팅과 배관사이에 항상 수분이 있습니다.
또한 열처리가 않되어 강도부터 부식이 빨리 진행됩니다.
에어컨 전용배관은 관계없습니다. 샷슈가 부식이 않되듯이 질 좋은 자재입니다(판매목적 아님니다
정보감사합니다 잘보았습니다.
이런일이 있다면 앞으로 곤란한일이생기겠습니다 단골손님이 떨어질것 걱정입니다 다시 동파이프로 설치해야할거같습니다
알,..배관..사용하면..훗날후해합니다
* 저희 미주에선 알배관 퇴치된지 30여년이 넘었지요.부식문제로요. (보조기사 )올림.
미주지역에 CCA 배관 나갑니다/
단 정지어 말씀하지 마십시요!
또한 CCA는 부식도 없다는걸 아시는지요!
다 안다고 생각해도 배울게 있습니다
20년전단가에갈수록늘어나는설치업자간경쟁에어쩔수없죠!미국과비교...그렇죠
세계적인 동재료폭등후에부터 알배관사용하기시작했습니다만 지금은 많이 안정되었네요 더받더라도 동관사용하는게 낫겠습니다 조금후면 가스조금씩빠진다고 생각하니 낭비될거같습니다
감사합니다...
우려 하던일들이 일어 나는군요
잘보았습니다
나도 보앗네요..