인버터
1. 태양광인버터에는 단독운전 방지기능이 내장되어 있다. 단독운전 방지기능 중 능동적 운전방식에 대하여 설명하시오. (2016년 기사 2회)
답: 능동적 방식(검출시한 0.5초-1초): 항상 파워 컨디셔너에 변동요인을 주어 계통연계 운전시에는 그 변동요인이 출력에 나타나지 않고 단독운전시에만 그 이상을 검출하는 방식이다.
2. 인버터 단독운전 기능에서 능동적 방식의 종류 4가지 쓰시오. (2013년기사, 2018년 기사2회, 4회)
답) 효전력 변동방식, 효전력 변동방식, 파수 시프트 방식, 하변동방식
암기법 : 유무 주부 (능동적방식), 전치3주 (수동적)
보충)
능동적 방식: 검출시한 0.5초-1초
종 별
설 명
유효전력 변동방식
인버터 출력에 주기적인 유효전력 변동을 주었을 때 단독운전시 전압, 전류, 주파수 변동검출
무효전력 변동방식
인버터 출력에 주기적인 무효전력 변동을 주었을 때 단독운전시 전압, 전류, 주파수 변동검출
주파수 시프트 방식
인버터 내부발지기에 주파수 바이어스를 단독운전시 주파수 변동 검출
부하변동방식
인버터의 출력과 병렬로 임피던스를 순간적 또는 주기적으로 삽입하여 전압 또는 전력의 급변검출
전치3주 (수동적방식)-검출시한 0.5초이내
종 별
설 명
전압위상도약 검출방식
단독운전 이행시 인버터 출력이 역률 1 운전에서 부하의 역률로 변화하는 순간의 전압위상의 도약을 검출한다.
제3차 고조파 전압급증 검출방식
단독운전 이행시 변압기의 여자전류 공급에 따른 전압 변형의 급변을 검출한다.
주파수 변화율 검출방식
단독운전 이행시 발전 전력과 부하의 불평형에 의한 주파수의 급변을 검출한다.
3. 태양광 발전시스템용 인버터를 선정하고자 할 때, 전력품질과 공급안전성 측면에서의 선정 체크 포인트 항목을 4가지만 쓰시오 (2015년 기사, 2018년 기사2회)
(1) 음 발생이 적을 것
(2) 조파 발생이 적을 것
(3) 류분이 적을 것
(4) 동, 정지가 안정적일 것 암기법: 인버터 선정은 잡 꼬직기
4. 변압기 종류에서 고효율변압기에 해당하는 변압기 1가지만 쓰시요. (2017년 기사)
답: 아몰퍼스(몰드) 변압기 또는 고효율 몰드 변압기
5. 다음은 인버터 출력전력별 효율 측정값이다. 이를 이용하여 출력 전력별 Euro 효율과 총 Euro효율을 구하시요. (2014 기사, 2016년 기사4회)
(1) 출력 전력별 Euro 효율
출력전력 (%)
효율측정값 (%)
출력 전력별 Euro 효율
5
98.31
10
98.71
20
98.42
30
97.81
50
97.05
100
97.47
답: : 98.31 x 0.03 = 2.95 삼
: 98.71 x 0.06 =5.93 육
: 98.42 x 0.13 = 12.80 열쇠
: 97.81 x 0.1 = 9.78 하나
: 97.05 x 0.48 = 46.58 사팔
: 97.47 x 0.2 = 19.49 리 암기법: 삼십육번 열쇠 하나는 사파리
(2) 총 Euro 효율
답: + ++++ = 97.53%
6. 인버터 태양전지에서 출력된 직류전력을 교류전력으로 변환하는 장치이다. 회로구성방식에 따른 종류 3가지를 쓰고 구성 내용을 설명하시요. (2015년 기사, 2회, 4회, 2017기사 2회)
6-1 인버터에 관한 절연방식 회로도를 그리고 회로도에 관한 설명을 하시요 (2017년 기사4회)
7. 인버터의 회로방식 중 고주파 변압기 절연방식에 관한 사항 3가지 쓰시오. (2018년 기사)
답: 소형이고 경량이다. 회로가 복잡하다. 직류출력을 교류로 변환후 소형의 고주파변압기로 절연한다.
8. 전력회사의 배전망에서 전기적으로 끊어져 있는 배전선으로 태양광 발전시스템에서 전력이 공급되어 보수점검자에게 위해를 끼칠 위험이 있으므로 태양광발전시스템의 운전을 정지시키는 인버터의 기능은? (2016년 기사 4회)
답: 단독운전 방지 기능
9. 인버터의 기능 5가지만 쓰시요. (2017년 기사 2회, 2018년 1회, 4회)
답: 동운전 정지기능, 대 전력추종제어기능, 독운전 방지기능, 동전압 조정기능, 류 검출기능, 락 전류 검출기능,
암기법: 자최 단자 직지 계 (계-계통연계장치를 의미)
10. 분산형전원의 이상 또는 고장 발생시 이로 인한 영향이 연계된 계통으로 파급되지 않게 분산형전원을 보호계전기 또는 동등이상의 기능 및 성능을 가지 보호장치를 설치하여 계통과의 연계를 분리할 수 있도록 설비를 갖추어야 하는 계전기 4가지를 쓰시오. (2017기사 4회)
답) 과전압 계전기 (OVR)
부족전압 계전기 (UVR)
과주파수 계전기 (OFR)
저주파수 계전기 (UFR)
11. 태양광 발전시스템에 사용되는 인버터회로에 대한 입력 측 절연저항을 측정하기 위한 순서를 4단계로 구분하여 쓰시오 (2018년 기사 1회)
답 태양전지 회로를 접속함에서 분리한다.
분전반 내의 분기 차단기를 개방한다.
직류 측의 모든 입력단자 및 교류 측 전체의 출력단자를 각각 단락한다.
직류단자와 대지간의 절연저항을 측정한다.
12. 분산형전원의 계통연계 또는 가압된 구내계통과 가압된 구내계통과 한전계통에 대한 연계에 대하여 병렬연계 장치의 투입 순간에 동기화되어야 하는 변수 3가지를 쓰시오 (2018년 기사 4회)