교수님 안녕하십니까
압력챔버에 대해서 궁금한 것이 있습니다. 압력챔버가 정상상태(화재발생 전)일 때는 항상 압력챔버에 물이 들어있다가 화재가 발생하면 예를들어서 옥내소화전을 쓴다면, 옥내소화전을 사용함에 따라서 배관의 압력이 낮아지고 그에 따라 압력챔버의 수위가 낮아지면서 펌프가 작동되는 것인가요?
아니면 똑같이 옥내소화전을 사용한다고 가정했을 때 압력챔버는 정상상태(화재발생 전)에는 압력챔버는 항상 비어있는 상태이고 화재가 발생하면 옥내소화전을 사용함에 따라서 압력챔버에 물이 점점 차오르고 일정 수위가 되면 펌프가 작동하는 건가요?
습식s/p의 리타딩챔버의 경우는 화재가 발생하고 s/p헤드의 검열체가 탈락되면 유수검지장치가 배관의 압력을 감지하고 리타딩챔버에 일정 수위에 도달하면 클래퍼가 개방되는 것이 맞나요??
-> 타교수님꺼도 상관 없음
-> 어디에 있는(타교수님꺼 시 타교수님이라는 호칭)
-> 무엇이 궁금한지 (구체적으로)
-> 본인이 왜 그리 생각하는지 (선택)
-> 사진첨부(되도록/ 선택)
*비댓 시 제목 등에 비댓 표현 꼭!!*
첫댓글 네~~~
1. 압력챔버는 두번째 내용이 맞습니다.
2. 맞습니다.
교수님 제가 다른 설비랑 헷갈리는지 모르겠지만..제가 알기로는 압력챔버에 압축공기랑 물이 평상시에 채워져있는 거로 알고 있었는데 혹시 다른 설비에라도 그런 경우가 있나요..?
@소방하고싶어요 네~~~ 일부의 물은 있습니가. 그리고 당연히 공기도 있지요. 여기에 물이 들어가서 물이 채워지면서 내부공기의 압력이 상승하는 겁니다.
@이근상 아 그 말씀이었군요. 감사합니다!