질의응답 전기 보일러 마그네트(전자개폐기) 교체 해보았습니다.
밀양총각 추천 0 조회 733 18.02.10 10:03 댓글 13
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.02.10 17:06

    첫댓글
    원인을 찾아야 힐텐데
    수고 하십니다
    https://youtu.be/baBqAWAZCGQ

  • 18.02.10 21:25

    추운날씨에 고생하시고 금원...많이소비하셨는데...잘됐으면좋겠습니다...수명도많이많이길고....^^

  • 18.02.10 21:36

    마그네트 열화로 접점이 붙으면 계속전류가흘러 히터가 나갈수도 있고 물이 없어 온도감지가 않되어 히터가 계속 가열되어 나갈수 있습니다

  • 18.02.10 23:29

    다음에는 히터봉 구리로하세요 히터봉 특성상 구리가 제일좋은 환경특성을 가지고있습니다 써스는 열변형이 가장심하다고 할수있습니다

  • 18.02.12 14:46

    아이쿠~~
    어찌그런일이~
    건투를빕니다
    3상380볼트가 들어오나보군요
    정확히380이되어야하지만 약간 차이가나긴하죠
    차단기용량은 1.2배에ㅅ1.5배까지 높여잡습니다만 더 적은경우는없는데 이상하군요
    수고하세요

  • 작성자 18.02.13 11:46

    감사합니다

  • 18.02.20 15:23

    히터봉이 380볼트용이 맞나요?

  • 작성자 18.02.20 15:51

    220 380 공용입니다

  • 18.02.20 18:32

    @밀양총각 온도센서에의해서 제어가 잘되나요?
    회사에서 히터를 많이 사용하지만 이렇게 잘나가는거는 못봐서요

  • 작성자 18.02.20 18:49

    @정희아빠 일단 볼 때는 제어가 되는 것 같은데 모르겠습니다 동네 같은 보일러 히터 자꾸 터져서 교체하신 분이있는데 그 분 고품 보일러를 한번 뜯어봐야겠어요

  • 18.02.20 20:20

    @밀양총각 터졌다는게 히터 코일이 내부에서 끊어졌다는말인가요 아니면 외관상 터져서 파손된다는 말인가요?

  • 작성자 18.02.20 20:32

    @정희아빠 외피에 크랙이 났습니다 폭발하듯이 터지진 않아서 내부 코일의 소손 상태는 모르겠습니다 길이가 다소 짧은 스테인레스 제 히터봉이였습니다 동일 재질은 다 그렇게 크랙을 일으키며 작동 불능에 빠졌습니다

  • 18.02.20 20:46

    @밀양총각 제생각에는 과열로 보여지네요 그리고 히터 품질도 의심됩니다
    히터의 온 오프하는 온도 컨트롤러가 있을꺼같은데요 실내온도로 제어가 되나요 아니면 물온도로 제어가 되는지요? 과열로 이렇게 터질정도면 물온도가 엄청 올라갔을꺼 같은데요....

    이건 제생각인데요.... 마그넷컨턱터는 하우스 실내 온도로 제어가 되는데 하우스 내부온도가 설정값에 못따라가니 히터는 계속 동작하고 순환 펌프가 제역활을 못하니 물온도만 계속 올라가다가 과열로 터지는거 아닐까요?

    그냥 제 생각입니다