기술사반 흡입양정의 범위에 대해서 질문 드립니다.
상민12 추천 0 조회 454 23.02.14 10:07 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 23.02.14 11:13

    첫댓글 펌프의 양정을 선정하는데, 흡입측의 압력이 고려될 수 있습니다. 이 경우 토출측은 마찰손실과 방사압이, 흡입측의 경우 흡입수두가 변수로 작용합니다. 질만하신 내용에서 한계상황으로 본다는 질문은 당연히 수원을 방수구나 노즐로 이송하는 장치인 펌프의 선정에서 흡입측의 압력이 존재할 때, 흡입측 양정을 고려할 필요가 없다는 개념이 아직 오지 않아서 그런 것 같습니다.

    질문하신 단편적인 양정은 답변은 "위 그림의 근거" 라는 질문에 답은 기사시험에 나오듯이 펌프의 양정선정 방법으로 계산하면 됩니다. 그런데, 위 그림의 근거라는 말은 표현이 그림을 근거로 설명하는 것이 아니라 "펌프에 필요한 압력을 그림으로 표현했을 때", 기술사 공부는 배울 때는 학습자이지만, 답안지를 쓸때는 내 관점은 하고 쓰셔야 합니다.

  • 23.02.14 13:39

    1. 후드밸브가 맞습니다. 유효수원 인정받으려면 실제로는 당연히 후드밸브까지요~

    2. 이런게 많이 햇갈려하시는데 1가지만 기억하시면 됩니다.

    펌프 및 송풍기의 양정/정압은 각 흡입/토출구 에서의 양정차 또는 정압차 입니다.

    즉 토출측에서 발생하는 압력 이 아니고 흡/토출측의 압력차이입니다.

    펌프양정이 100m라고 가정하면,

    흡입측 높이가 5m로 부압이(-5m) 필요하다면 펌프 토출측은 95m의 압력으로 토출되게 되는 것입니다.

  • 23.02.14 17:21

    님이제 뭐하고 지내세요?
    강의는 안하시나요??

  • 23.02.14 21:15

    @기술사쏭 ^^ 일하고 있습니다, 학원강의는 안하고 있습니다~

  • 비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.23.02.14 23:02