감지기 동작시 4V가 될 수도 있고, 5V가 될수도 있고, 3V도 될수도 있습니다. 꼭 4V가 되는게 아니고 감지기 자체저항, 수신기 릴레이저항, 전선의 고유저항, 전선의 길이에 따라 수치가 다릅니다. 전압강하 공식에(단상 2선식) 따라 전압강하를 구하면 됩니다. e(전압강하)=35.6*L*I/1,000*A 전선의 길이와 단면적이 일정하다면 변하는 값은 전류 I만 변합니다. 변하는 전류값은 감지기 작동저항, 수신기 작동릴레이 저항등 합성저항 값으로 구하면됩니다.
첫댓글 감지기자체가 통전되어서 작동
감시전압에서 작동전압으로 전환
되므로
답변 감사합니다! 혹시 20V에서 4V로 된는 계산과정을 알수 있을까요?
@삼돌씨 감지기 동작시에 수신기 내부 릴레이 작동으로 인한 전압강하입니다
그런가요..?동작시험으로 릴레이만 동작시키면 4볼트가 안 나오는것같은데요...!!
감지기 내부 소자 동작 전압같은데요....?
감지기 동작시 4V가 될 수도 있고, 5V가 될수도 있고, 3V도 될수도 있습니다.
꼭 4V가 되는게 아니고 감지기 자체저항, 수신기 릴레이저항, 전선의 고유저항, 전선의 길이에 따라 수치가 다릅니다.
전압강하 공식에(단상 2선식) 따라 전압강하를 구하면 됩니다.
e(전압강하)=35.6*L*I/1,000*A
전선의 길이와 단면적이 일정하다면 변하는 값은 전류 I만 변합니다.
변하는 전류값은 감지기 작동저항, 수신기 작동릴레이 저항등 합성저항 값으로 구하면됩니다.
답변 감사합니다.