기술사반 옥내소화전 설비 관련하여 질문 드립니다.
상민12 추천 0 조회 478 23.02.28 08:57 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 23.02.28 10:17

    첫댓글 체절운전이라 해도 유량이0 이 아닙니다
    펌프는 유량0 으로 운전하면 고장이 나기 때문에 약간의 유량은 존재하는데 이를 펌프의 최소유량이라 합니다. 그런데 체절운전을 하게되면 밸브가 폐쇄되어 있어서 물이 빠져나갈곳이 없어 물의 압력이 높아져 수온상승하고 이런상태 지속하면 펌프고장 이 발생하기도 하지요
    이런문제를 해결해주기 위해 체절운전시 배관내물을 배출해주기 위해 펌프 2차측 체크밸브 이전에 설치해주는 배관이 순환배관입니다.
    그런데 소방펌프는 항상 사용하는게 아니어서 순환리리프 밸브설치해서 순환배관의 역할을 해줍니다

  • 23.02.28 10:47

    1. 체크밸브 전단(펌프측)에 설치해야합니다.
    2. 순환배관에 릴리프밸브를 설치합니다. 체절운전시 (펌프 토출측 개페표시형밸브 잠그고 펌프작동)정격토출압력의 140%를 초과하지 아니하여야 하는데 순환배관에 릴리프밸브가 설치 됩니다. 릴리프밸브 캡(뚜껑)을 열면, 볼트가 나오는데 그 볼트 부분이 릴리프밸브 내부 스프링과 연결되어 있습니다. 릴리프밸브의 볼트를 스패너로 풀어서 스프링의 장력을 조절하여 펌프 기동시 높은 수온의 물이 개방도되록 체절압력 미만으로 조정합니다. 그때 물이 나오는것을 순환배관에서 확이하고, 순환배관은 높은 수온의 물을 배출시킴과 동시에 수조에서 자연적으로 적정온도의 물이 유입되는데 체절압력이하초과시 펌프 및 배관 손상. 파손을 방지하는 안전장치라고 보시면 됩니다.

  • 23.03.01 09:52

    1. 펌프 성능시험을 위해서 2차측 밸브를 폐쇄한채로 펌프 동작을 하게되면
    2. 펌프 내 물은 압축열에 의하여 수온이 상승하게 됩니다.
    3. 상승된 수온으로 인해 펌프의 씰 부분이나 베어링등이 열변형이 발생할 수 있습니다. (심한경우 임펠러까지 파손됩니다)
    4. 이를 방지하기 위해 릴리프밸브를 통하여 물을 배출 하게되고 새로운 물이 순환되면서 수온상승을 방지합니다.
    5. 펌프 시험을 위해 체절운전을 할 때, 릴리프밸브 퇴수배관을 만져보면 뜨거운걸 확인 할 수 있습니다.
    6. 법령엔 순환배관이라고 되어있는데.. 릴리프밸브를 통한 퇴수만 되며, 저수조로 회수되진 않습니다. 물론 그렇게 할 수도 있습니다 만 수질 문제등으로 잘 적용되진 않습니다.