1 설치목적(기능)
1) 각 펌프의 작동여부를 확인할 수 있는 표시등 및 음향경보기능이 있어야 할 것
2) 각 펌프를 자동 및 수동으로 작동시키거나 작동을 중단시킬 수 있어야 할 것
3) 비상전원을 설치한 경우에는 상용전원 및 비상전원의 공급여부를 확인할 수 있어야 할 것
4) 수조 또는 물올림탱크가 저수위로 될 때 표시등 및 음향으로 경보할 것
5) 각 확인회로(압력스위치회로·수조 또는 물올림탱크의 감시회로)마다 도통시험 및 작동시험을 할 수 있어야 할 것
6) 예비전원이 확보되고 예비전원의 적합여부를 시험할 수 있어야 할 것
7) 각 확인회로마다 도통시험 및 작동시험
8) 각 장치 및 밸브 작동여부 확인
2 구조(외함)
1) 불연성 재질인 철재는 두께 1.2 mm 이상(벽에 매입되는 부분은 1.6 mm 이상)이며 난연성재질은 철재의 2.5배 이상으로 80±2℃의 온도에 변형이 생기지 않는 자기소화성 재질
2) 취급 및 점검이 용이한 구조로 보수 및 부속품의 교체가 용이하여야 한다.
3) 먼지, 습기 및 곤충 등에 의한 기능에 영향을 주지 않는 구조를 갖는다.
4) 부식에 의하여 기계적 기능에 악영향을 초래할 부분은 칠, 도금 등으로 내식 및 방청가공
5) 금속제 외함에는 접지단자를 설치한다.
3 설치기준
1) 동력제어반과 구분하여 설치한다.
다만, 다음의 경우에는 동력제어반과 구분하여 설치하지 아니할 수 있다.
⑴ 아래 ①, ②에 해당하지 않는 특정소방대상물
① 7층(지하층 제외) 이상으로서 연면적이 2,000m2 이상인 소방대상물
② 지하층의 바닥면적의 합계가 3,000 m2 이상인 것
⑵ 내연기관에 따른 가압송수장치를 사용하는 소화설비
⑶ 고가수조에 따른 가압송수장치를 사용하는 소화설비
⑷ 가압수조에 따른 가압송수장치를 사용하는 소화설비
2) 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 장소에 설치한다.
3) 감시제어반은 각 소화설비의 전용으로 한다. 다만, 전용 소화설비의 제어에 지장이 없을 경우에는 다른 소화설비와 겸용으로 할 수 있다.
4) 감시제어반은 전용실안에 설치한다.
단, 다음의 경우에는 그러하지 아니하다.
⑴ 아래 ①, ②에 해당하지 않는 특정소방대상물
① 7층(지하층 제외) 이상으로서 연면적이 2,000m2 이상인 소방대상물
② 지하층의 바닥면적의 합계가 3,000 m2 이상인 것
⑵ 내연기관에 따른 가압송수장치를 사용하는 소화설비
⑶ 고가수조에 따른 가압송수장치를 사용하는 소화설비
⑷ 가압수조에 따른 가압송수장치를 사용하는 소화설비
⑸ 공장, 발전소 등에서 설비를 집중 제어 운전할 목적으로 설치하는 중앙제어실내에 감시제어반을 설치하는 경우
5) 전용실에는 소방대상물의 기계기구 또는 시설 등의 제어 및 감시설비외의 것을 두지 않는다.
4 전용실의 설치기준
1) 다른 부분과 방화 구획한다.
2) 전용실 벽에는 감시를 위하여 두께 7 mm 이상의 망입유리로 된 4 m2 미만의 붙박이창을 설치 할 수 있다.
3) 전용실은 피난층 또는 지하 1층에 설치한다.
4) 다음의 경우에는 지상 2층에 설치하거나 지하 1층 외의 지하층에 설치할 수 있다.
⑴ 특·피가 설치되고 그 계단 출입구로부터 보행거리 5m 이내에 전용실의 출입구가 있는 경우
⑵ 아파트의 관리동(관리동이 없는 경우 경비실)에 설치하는 경우
5) 비상조명등 및 급배기설비를 설치한다.
6) 무선통신보조설비의 설치대상 소방대상물은 무선기기 접속단자를 설치한다.
7) 바닥면적은 감시제어반의 설치에 필요한 면적 외에 화재 시 소방대원이 그 감시제어반의 조작에 필요한 최소면적 이상으로 한다.
5 제어기능
1) 스프링클러
⑴ 각 펌프의 작동 확인 표시등 및 음향경보 기능
⑵ 각 펌프를 수동/자동으로 작동/정지 기능
⑶ 비상전원 설치 시 공급여부 확인 및 상용/비상 전원 수동/자동 전환 기능
⑷ 수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시등 및 음향경보 기능
⑸ 각 유수검지장치 또는 일제개방밸브의 작동 확인 표시등 및 경보 기능
⑹ 일제 개방밸브를 개방시킬 수 있는 수동조작 스위치 설치
⑺ 일제개방밸브 화재 감지는 각 경계회로별로 화재 표시
⑻ 급수 개폐밸브가 잠길 경우 탬퍼 스위치에 의한 표시 및 경보 기능
⑼ 도통/작동 시험
① 기동용 수압개폐장치의 압력스위치 회로
② 수조 또는 물올림탱크의 저수위 감시회로
③ 유수검지장치 및 일제 개방 밸브의 압력스위치 회로
④ 일제개방밸브의 화재감지기 회로
⑤ 탬퍼 스위치 폐쇄 상태 확인 회로
⑥ 그 밖의 이와 비슷한 회로
2) 가스계
⑴ 기동장치 또는 감지기의 신호를 수신
① 음향 경보 장치의 작동
② 소화약제의 방출 또는 지연 기능
③ 자동 폐쇄 장치 작동
④ 방출표시등 작동
⑤ 수동 기동장치 작동 표시등
⑵ 자동식 기동 장치의 자동/수동 절환을 명시하는 표시등 설치
3) 부속실 제연
⑴ 급기용 댐퍼의 개폐에 대한 감시 및 원격 조정 기능
⑵ 배출 댐퍼 및 개폐기의 작동 여부에 대한 감시 및 원격 조정 기능
⑶ 급기 송풍기와 유입 공기 배출용 송풍기의 작동에 대한 감시 및 원격 조정 기능
⑷ 출입문의 일시적인 고정 개방 및 해정에 대한 감시 및 원격 조작 기능
⑸ 수동기동 장치의 작동 여부에 대한 감시 기능
⑹ 급기구 개구율의 자동조절 장치의 작동 여부에 대한 감시 기능
⑺ 감시 선로의 단선에 대한 감시 기능
|