에어컨관련 가장 흔희 보게되는 궁금증 리스트 입니다.

 

그냥 전화하기보다 한번정도는 검토하시면 도움이 되실듯....

 

 

 

  • 전 원
  •     
        ① 정전 유무 확인
        ② 주 전원 스위치 On Off 확인
        ③ 사용전압과 냉난방기 전압 일치 확인
        ④ 에어컨 휴즈 단락 확인
        ⑤ 실외기 배출구가 막혀 있는지 확인
        ※ 실외기와 벽과의 거리가 너무 가까우면 토출공기가 전면의 벽면에 맞바람치며 밖으로 나가지
            못하여 고압상승에 의해 냉난방기의 작동이 멈추게 됩니다.
        → 개선방안 : 토출된 공기가 베란다의 벽면에 닿지 않도록 실외기 받침을 높여 설치해 주세요
     
        
        ① 실내공기가 실외로 누출되지 않나 확인
        ② 희망온도 설정이 높지 않나 확인
        ③ 실내에 열을 발산하는 제품이 있나 확인
        ④ 실내에 햇빛이 직접 들어오는 곳이 없는지 확인
        ⑤ 필터에 먼지가 많이 끼어 있지 않은지 확인
        ⑥ 실내기와 실외기의 거리가 너무 멀지 않나 확인
           (배관길이가 길면 길수록 성능저하의 원인이 됨)
        ⑦ 제품 주위에 장애물이 설치되어 있지 않은지 확인
        ⑧ 악천후 제상기능 사용 확인
        ⑨ 냉매가스의 누출이 있는지 확인
        ※ 큰 모델일 경우 발생가능 : 큰 모델일 경우 열의 세기로 인해 실외기 바깥 부분에 있는 서비스
        밸브 부분을 물수건으로 감아서 처리하는데 기사의 설치미비로 물수건을 감아 놓지 않아 열 때문
        에 안쪽에 있는 고무패킹이 녹아 내리게 됩니다. 이 때 냉매가 방출되어 냉매부족으로 실외기 에바
        부분에 띠(결로현상)가 생겨 어는 탓에 작동이 되지 않는 경우도 있습니다.
     
        
        ① 먼저 실내기 제상에 점등이 되었는지 확인합니다.
        ※ 이 경우에는 제상으로 인한 호빵찜 현상이 생깁니다. 겨울동안 성에가 생긴 것이며 이 경우 제
        상기능이 있어 뜨거운 냉매를 실외기 쪽으로 보내 얼어 있는 실외기를 녹여 주게 됩니다.
        이 때 실외기에서 수증기가 발생하면서 일부 소비자들은 화재가 발생한 것으로 오인, 화재신고를
        하는 경우가 있으나 고장이 아니니 안심하고 사용해도 무방합니다. 기온이 5℃∼-5℃ 사이가 되면
        실외기 쪽에 습기가 가장 많이 달라 붙고 정상 가동시 2시간에 한번씩 자동으로 가동됩니다. 포근
        하면서 눈이 많이 내린 날 아침 초기 가동시에는 악천 후 제상을 가동해 주신 후 가동하면 난방능
        력을 더욱 높여 줍니다. 악천 후 제상을 누르면 1시간에 한번씩 제상기능이 가동되니 다시 정상가
        동을 원할땐 전원을 껐다가 다시 켜면 정상가동됩니다.
     
  • 필터 · 냄새 · 청소
  •     
        ① 주전원 스위치를 내립니다.
        ② 흡입구를 잡고 앞으로 당깁니다.
        ③ 필터를 위쪽으로 빼냅니다.
        ④ 진공청소기나 부드러운 솔로 이물질을 닦아줍니다.
        ⑤ 많이 더러울 때는 40℃이하의 물에 중성세제를 타서 씻어줍니다.
        ⑥ 그늘에 잘 말린 후 필터를 흡입구 안에 방향을 맞춰 넣고 흡입구를 닫습니다.
           (손잡이가 안쪽 방향으로 가도록)
     
        
        ① 필터 청소를 해주지 않는 경우
        ※ 보관하면서 실내 공기 중에 있는 먼지나 바닥의 오물이 모여 들게 되어 여러 환경요인 때문에
        먼지, 곰팡이 냄새가 날 수 있습니다. 에바(공기필터부분)를 세척하면 냄새를 줄일 수 있으므로 에
        바를 자주 세척해줍니다.
        ② 드레인 호수를 하수관에 꽂고 사용할 경우
        ※ 이 경우 하수구의 냄새가 역류하여 퀴퀴한 냄새가 날 수 있습니다. 이 때는 하수구에서 호스를
        빼 사용을 해보면 해결될 수 있습니다.
        ③ 청소를 자주 해주지 않아 발생할 경우
        ※ 향기나는 락스를 물70 : 락스30 비율로 섞어 분무기로 냉각핀면에 뿌려 준 뒤 송풍으로 30분∼1
        시간 가량 가동시켜 줍니다. 락스는 살균효과가 있지만 락스냄새가 며칠동안 날 수 있습니다.
        ※ 팡이제로를 사용할 경우 분무기에 물을 넣어 사용 후 뿌려주면 됩니다. 팡이제로만 사용하면 끈
        적끈적한 성분이 남아 있어 필터부분에 먼지가 달라붙어 관리가 더 어려워질 수 있습니다.
        ※ 제품 안쪽에 방향제를 넣어 두면 가동시 향긋한 향을 낼 수 있습니다.
        ④ 주변환경으로 인해 발생할 경우
        ※ 미용실, 음식점, 염색공장 등 냄새가 많이 발생할 수 있는 장소에서 사용시 제품특성상 제품 내
        로 냄새가 유입되어 계속적으로 냄새가 발생할 수 있습니다.
        따라서 근본적으로 냄새 원인을 없애거나 줄여서 사용하도록 합니다.
        ⑤ 에바불량으로 발생할 경우
        ※ 공장 생산라인, 에바핀 생산과정에서 냄새가 채 빠지지 않은 것이 사용되어 냄새가 발생. 청소
        를 자주 해주어도 냄새가 계속 난다면 에바 불량을 의심, 에바를 교체합니다.
     
  • 누 수
  •     
        ① 배수호스가 막히지 않았나 확인
        ※ 드레인 호스(배수호스)에 먼지가 찼거나 이물질이 막혀 있을 경우 호스로 물이 빠져 나가지 못
        해 역류되어 바닥으로 물이 나오는 경우가 있습니다. 그럴땐 드레인 호스의 끝부분을 깨끗하게 닦
        은 후 이물을 제거하고 그래도 안될시엔 입으로 2∼3회 세게 훅 불어주면 막혔던 호스가 정상적으
        로 배수될 수 있습니다.
        ② 배수호스가 바닥보다 높게 설치되어 있지 않나 확인     
     
        
        ① 이 경우는 실외기에 달라붙었던 습기가 떨어져 나가면서 생기는 경우인데 템피아 제품의 경우
        제상기능을 통해 자동으로 습기를 날려 버리기 때문에 좀더 효율적인 에너지 절감 효과를 가져 오
        게 됩니다. (제상기능은 실외온도가 5℃ 이상일 경우 자동으로 작동하지 않습니다.)
        제상 중에는 실외기에 달라 붙었던 습기가 일부 떨어져 나가면서 물이 고일 수 있으나 제품은 정상
        이니 걱정하지 않아도 됩니다.    
     
        
        ① 드레인 호스에서 검은 물이 나올 경우
        ※ 필터에 먼지가 너무 많이 있거나 청소가 안되어 있을 경우 배수호스로 섞여 나와 까맣게 나올
        수 있습니다. 이 때는 배수호스를 청소한 후 사용하면 괜찮습니다.
        필터는 한 달에 한 두번 정도 청소를 해주어야 합니다. 먼지가 많이 발생하는 장소(공장 등)나 사
        람들의 출입이 잦은 곳은 일주일에 한 번씩 해주어야 합니다.     
     
  • 소 음
  •     
        ① 제품의 운전 / 정지 직후에 발생할 때
        ※ 제품이 다시 가동시에 양호하게 동작하기 위하여 실외기와 실내기간 압력의 평형을 유지하기
        위하여 발생하는 소리입니다. 냉기가 잘 나온다면 아무 이상이 없는 것이니 안심하고 사용해도 됩
        니다.
        ② 공기정화 운전시에는 미세한 먼지들이 집진부에 타면서 찌르륵 소리가 날 수 있습니다. 이상은
        아니니 안심하고 사용해도 됩니다. 소음이 너무 심하게 느껴진다면 공기저하 필터를 청소하면 소
        음을 낮출 수 있습니다.    
     
        
        ① 공기정화 필터를 청소한 시기는?
        ※ 공기정화 기능시 대기중의 먼지가 전기집진 필터 통과시 타면서 따닥 소리가 나거나 불꽃이 생
        길 수 있으나 이상은 아니니 안심하고 사용해도 됩니다.
        ② 먼저 전원코드를 뺀 다음 하단부 파란 불꽃이 생긴 부분의 커버를 앞으로 빼낸다. 자세히 보면
        파란 불꽃이 생긴 부분(공기정화필터)에 이물질이나 먼지가 보이면 깨끗이 제거한 뒤 다시 한번
        가동시킨다.
        ※이물질 제거시 실선같은 철사선이 단선되지 않도록 하고 손에 상처가 날 수 있으니 주의.
        ③ 수평이 잘 잡혀 있는지 확인
        ※ 냉방, 난방시 냉매의 흐름을 잡아 주는 쇠구슬이 균형이 맞지 않아 구슬이 움직이면서 소리가
        날 수 있습니다. → AS요청  
     
        
        ① 제품 내의 냉매가 흐르면서 발생하는 소리로써 동작시나 정지한 직후에도 일정한 시간 동안 발
        생할 수 있습니다. 고장이 아니라 정상적으로 가동되는 소리이니 안심하고 사용해도 됩니다.   
     
        
        ① 실외기가 베란다 안쪽에 설치되어 있을 경우
        ※ 희망온도를 실내온도보다 높여 봅니다. 그러면 실외기가 멈추는데 그 때 똑같은 소리가 난다면
        그것은 제품에서 나는 소리가 아니라 주변에 다른 소음과 겹쳐서 나는 소리일 가능성이 높습니다.
        ② 실외기가 앵글에 설치되어 있을 경우
        ※ 모터가 돌면서 약간의 유동이 있는데 실외기가 앵글에 설치되어 있을 경우에는 공진음이 발생
        하여 더 크게 들릴 수 있습니다. 이 경우에는 앵글 밑 부분에 방음 매트를 설치하여 소음을 줄일 수
        있습니다.
        ③ 배관길이가 기본사용 배관길이보다 짧게 설치되었을 경우
        ※ 기존 콤프레서는 DANFOSS COMP를 사용하였는데 이는 힘이 워낙 좋아 냉난방기의 배관길이
        가 가깝더라도 최소 8m 이상을 써 주어야 제품 소음을 줄일 수 있습니다. 그 이하로 했을 경우 밸
        런스가 맞지 않아 종종 소음이 발생하는 경우가 있습니다.
        (현 출시제품은 COPPERLAND COMP로 모두 교체)
     
        
       
     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     ※ 외부 기온이 상승함에 따라 냉매의 압력이 올라가서 ‘웅’하는 이상소음이 발생할 수 있습니다.
        제품에는 이상이 없고 외기온도가 약 10℃이하로 떨어지게 되면 소음이 줄어듭니다.

    ※ 찌그러지기만 하고 에바부분(실외기를 둘러싸고 있는 얇은 철사가 쭉쭉 가 있는 부분)만 일부
        파손되었다면 냉난방을 함께 사용하는데 문제없이 사용가능합니다. 그러나 에바 속에는 냉매가 흐
        르고 있는데 그 부분이 파손되어 구멍이 나거나 찢어졌을 경우 무상AS기간일지라도 유상 처리됩
        니다.

     

    냉 방 성 능

    1)찬바람이 너무 나옵니다.


    대부분 운전선택이 강력냉방 이거나 희망온도를 16℃ 최저치로 운전을 해서 추위를 느끼는 것으로 운전 선택을 자동으로 선택하면 에어콘이 실내 온도를 감안하여 냉방능력을 자동으로 조절하여 줍니다. 또는 냉방운전 상태에서 희망온도를 25 ~ 26℃로 맞추어 운전을 하면 됩니다.


    2)에어컨가까이는 시원한데 실내온도는 내려가지 않아요.


    에어컨의 실내기에서는 계속해서 찬공기를 실내로 토출하여 줍니다. 에어컨가까이에서는 찬공기를 직접 접하기 때문에 시원한데 실내전체에 온도를 떨어뜨리려면 시간이 필요하며, 실내로 들어오는 열을 잘 차단을 해야 열손실이 없이 전체적으로 냉방이 이루어 지는 것입니다. 창문 및 문을 닫아 찬바람이 밖으로 나가는 것을 방지하고, 햇볕이 직접들어 곳에는 브라인드나 커튼으로 차단하여 외부의 열을 최대한 줄입니다.


    3)따뜻한 바람만 나옵니다. 냉기가 전혀 없어요.


    운전선택이 잘못되어 있는지 확인합니다. 차가운 바람이 나오기 위해서는 운전선택을 냉방이나 자동에 맞추어 놓아야 합니다. 송풍운전이나, 또는 희망온도가 현재온도보다 높을경우도 마찬가지로 찬바람이 나오지 않게 됩니다. 만약에 운전선택이 제대로 되어 있는데도 5분정도 기다려도 아무런 이상없이 따뜻한 바람만 나오면 서비스신청을 하세요.


    4)실외기가 안 돌아 갑니다.


    운전선택이 송풍운전이거나 희망온도가 현재온도보다 높으면 실외기가 돌지 않습니다. 또한 운전을 시작한지 3분이상 지났는지 확인합니다. 에어컨은 실외 압축기를 보호하기 위해 3분후에 실외기가 가동이 되게끔 했습니다. 다시 한번 확인을 하시고 모든 것이 다 정확히 선택이 되었으면, 서비스신청을 하세요.


    5)현재온도 27℃, 설정희망온도 25℃ 인데도 찬바람이 안나옵니다.


    에어컨에서 현재온도는 모델에 따라 다르지만 두가지로 표시될 수 있습니다. 하나는 실내기 본체에서 표시하고, 또 하나는 리모콘에서 표시합니다. 본체와 리모콘에는 온도센서가 내장되어 있는데 본체는 항상 일정하지만 리모콘은 위치가 변경됨에 따라 다르게 표시됩니다. 즉, 현재온도에 대한 표시에 편차가 난다는 것입니다. 이때, 사용자가 리모콘에 표시된 현재온도를 읽고 희망온도를 낮게 설정하지만 온도차가 얼마 안나게 설정을 하게되면 실외기가 돌아가지 않는 경우가 있는데 이때는 본체의 현재온도를 보고서 다시 희망온도를 낮게 설정하면 정상 가동이 됩니다. 그 이유는 각종 제어에 사용하는 현재온도는 에어콘 실내기 본체에서 감지하여 보내주는 온도이기 때문입니다. 즉, 실내기 본체의 현재온도만이 기능제어를 위해 쓰이고 리모콘 현재온도는 아무런 의미가 없으나 사용자 편리성으로 인해 적용되고 있습니다. 온도편차로 인한 문제로 인하여 현재는 리모콘에 온도표시기능이 삭제되어 나오기도 합니다.


    6)현재온도 25℃, 설정희망온도 27℃인데도 찬바람이 나오는데 이상이 있는게 아닌지요.


    현재온도가 리모콘에 표시된 온도일 경우 발생합니다. 실내기 본체에 표시된 현재온도를 보시고, 설정희망온도를 조절하면 정상 작동 될 것입니다.


    7)겨울에 보관했다가 운전을 시켰는데 "01" 에러가 나옵니다. 이상 있는게 아닌지요?


    패키지에어콘에서 발생하는 에러표시로서 다음을 확인합니다.
    1. 실외기 카바를 벗겼는지 확인
    2. 실외기 주위에 장애물이 놓여있어서 공기흐름이 원할하지 않는지 확인 위의 확인결과 카바를 벗기지 않았거나, 실외기가 장애물에 막혀있거나 할 경우 카바를 벗기고, 장애물을 제거후 실내기 본체의 전원을 OFF한후 다시 ON하면 에러"01"메세지가 없어지고 정상작동 하시면 됩니다. 위의 조치후에도 계속 에러"01"이 나오면 서비스신청을 하세요.


    ▣ 제 품 기 능


    8)송풍운전만 하고 싶은데 실외기 카바(COVER)를 벗겨야 하나요?


    송풍운전만 하면 실외기는 가동이 되지 않아 카바를 벗기지 않아도 되나, 햇빛,먼지,비 등의 영향이 적을 경우 에어컨사용기간 동안은 카바를 벗기는 것이 좋습니다. 간혹, 냉방운전을 선택하여 실외기가 가동하게 되면 실외기에서 발생하는 뜨거운 열기가 카바로 인해 밖으로 나가지 못하게 되어 압력이 상승하여 자동으로 에러가 발생하여 에어콘을 멈추게 합니다.


    9)패키지에어콘인데 필터점검에 불이 들어와서 청소를 했는데 램프가 꺼지지 않아요?


    패키지에어컨에는 시간이 설정되어 있기 때문에 일정한 주기마다 필터점검에 불이 들어오게 되어 있습니다. 이때는 필터를 청소를 해주셔도 계속 불이 들어오는데 에어컨모델에 따라 다르지만 다음과 같이 조치를 해야 합니다.

    1.실내기 정면 본체에 리모콘 보관함이 있는 모델 : 차세대형, 고급형 리모콘보관함을 열면 바늘구멍만한 작은 구멍이 있는데 리세트(RESET)버튼이라고 합니다. 이것을 뾰족한 것으로 눌러주시면 전원이 잠시 나갔다가 들어오면서 초기화 되어 필터점검에 불이 없어지게 됩니다.

    2.기타 팩키지형 모델도 실내기 조작판을 보시면 바늘구멍만한 작은 구멍이 있습니다. 이것을 뾰족한 것으로 눌러주셔서 초기화시키면 필터점검에 불이 없어지게 됩니다.


    10)자동운전상태인데 풍량선택이 되지 않습니다. 고장이 아닌지요?


    운전선택이 자동,제습,강력냉방인 경우에는 풍량이 조절이 안됩니다. 풍량이 선택되는 경우는 냉방 또는 송풍에서만 가능하므로 운전선택을 다시하면 됩니다.


    11)패키지에어콘에서 'AU' 표시가 되어 있고 희망온도 조절이 안됩니다.


    자동운전상태로 자동운전시에는 희망온도 조절이 안됩니다. "AU" 라고 표시되는것은 지금 에어컨이 자동운전을 하고 있다는 표시로써 자동운전 중 희망온도 변경이 안되므로 온도변경을 하시고자 할때는 운전선택을 냉방으로 변환 후 온도조절을 하시면 됩니다.


    12)패키지형 오토루버 제품인데 운전정지후 루버가 바로 닫히지 않습니다.


    실내기의 습기를 제거하기 위한 것이므로 정상작동 되고 있는 것입니다. 위니아 패키지형 오토루버는 운전을 정지하면 실내의 습기를 제거하기 위해서 송풍운전상태로 약 1분30초정도 회전을 계속한 후에 자동으로 닫히게 됩니다.


    ▣ 전 기 문 제


    13)전원 코드만 꽂아도 전기가 소모됩니까?


    미세하지만 하루에 약 5W 정도 소모되며, 전기소모는 대개 조작판에 들어오는 램프에 사용하게 됩니다


    14)에어컨의 전원이 220/380V 3상이라고 되어 있는데 220V 단상에 사용할 수 있는지요?


    에어컨내부 부품동작 용량 관계로 220V 단상은 사용할 수 없습니다.
    같은 3상(220V 또는 380V) 에서는 결선을 다르게 하여 사용가능하나 3상 전원 제품을 단상에 사용할 수 없습니다.


    15)패키지형 에어콘인데 전원플러그가 없습니다.


    벽걸이형 에어컨은 전원플러그가 제품에 있습니다.그러나 패키지형 에어컨은 전원플러그가 제품에는 따로 없고 설치시에 전원플러그를 따로 만들어 놓거나, 또는 보조전원 스위치를 만들어서 사용하도록 합니다.
    현재 국내에 사용되는 전원플러그의 용량은 15A 이하므로 운전전류가 15A가 넘는 에어컨에는 플러그를 사용 할 수 없습니다.(에어컨보조전원 스위치를 이용해야 합니다.)


    ▣ 소 음 문 제


    16)패키지에어컨인데 불꽃이 가끔 튀며 하단부에서 '찌지직' 소리가 납니다.


    공기청정기가 작동하는 것으로 안심하고 사용하셔도 됩니다. 팩키지 에어컨모델에는 전기집진기가 내장되어 공기정화를 해주는 4계절용으로 사용가능한 에어컨이 있습니다. 사용중에 공기정화기능을 선택하면 공기청정기가 작동하여 집진판에 먼지가 닿으면 집진판의 고압에 의해 먼지를 분해시키는데 이때 약간의 불꽃이 발생되는 것입니다. 또한 흡입구로 먼지가 들어가서 입자가 굵은것은 필터에서 1차로 걸러지는데 입자가 작은것은 전기집진판에 들어가서 고압에 의해 분해됩니다. 이때, 집진기가 있는 에어콘 하단부에서 "찌지직"소리를 발생 시킵니다. 참고로 위니아 에어콘 모델중 전기집진기가 내장되어 있는 모델은 다음과 같습니다.

    -차세대형 : MPA-0515, MPA-0615, MPA-0715, PA-156VS
    -고급형 : MPA-514E, MPA-614E, MPA-714E, PA-136E
    -일반형 : MPA-514D, MPA-614D, MPA-714D


    17)실외기 소음이 큰 것 같습니다.


    에어컨실외기에는 냉매를 순환시켜주는 중요한 기기가 있는데 바로 압축기(COMPRESSOR) 입니다. 일종의 모터와 비숫한데 이것이 작동하게 되면 어느정도 소음이 발생하게 됩니다. (자동차의 엔진과 비교하면 됩니다.) 그러나, 일반적인 가동음 외에 이상음이 들릴경우나 그전보다 소리가 커졌을 경우에는 서비스신청을 하신후 점검을 받아보세요.


    ▣ 누 수 문 제


    18)패키지 에어컨인데 물이 실내기 바닥에 고여있고 실내로 흘러 내립니다.


    여러 가지 원인이 있을 수 가 있습니다.

    1.제품의 실내기의 하단 그릴(GRILLE)을 열고 내부를 보면 드레인 팬(DRAIN FAN)의 호스 연결부와 배수호스(HOSE)가 연결된 부분 이 보이는데 이 연결 부위가 제대로 연결이 되어있는지 확인후 제대로 연결하고 테이프등으로 감아 줍니다.

    2.패키지 에어컨은 드레인 팬(DRAIN FAN)에서 연결호스(HOSE)로 중력에 의해서 밑으로 물이 배수가 됩니다. 드레인 팬 위치보다 높게 호스(HOSE)가 연결되어 있는지 확인합니다.

    3.배수호스(HOSE)를 따라 가면서 꺾어진 곳이 있는지 확인합니다. 위의 사항을 직접하기 어려울 경우 가까운 서비스센타나 고객상담실로 문의하세요.


    19)에어콘에서 물이 많이 나왔다. 적게 나왔다 해요.


    정상적인 현상입니다. 에어컨에서 나오는 물의 양은 습도(상대습도)나 냉방조건에 따라 차이가 있습니다. 습도는 온도와 관계가 있는 것으로 온도가 높으면 공기중에는 수분이 많이 포함되게 되어 습도량이 높아집니다. 또한 희망온도와 현재온도의 차에 의해서도 물이 나오는 양이 다릅니다.


    20)물이 전혀 안나와요?


    에어컨에서의 배수되는 물의 양은 냉방조건과 실내온도, 습도와 많은 영향이 있습니다. 현재 실내온도와 습도가 높지 않을 경우 배수되는 물의양이 적으며, 운전선택 에서도 송풍운전이면 응축수가 생기지 않아 물이 나오지 않게 됩니다.


    21)에어콘에서 물이 나오는 이유가 무엇인가 알고 싶어요.


    에어컨실내기에는 찬공기를 만들기 위한 일종의 열교환기가 있습니다. 이 열교환기는 차가운 냉매에 의해 온도가 낮아집니다. 그러나 주위의 실내공기는 여름철에 온도가 많이 올라가 있고, 습도도 높아서 공기가 수분을 많이 포함하고 있습니다. 이 습하고 따스한 실내공기가 차가운 열교환기 표면을 지나갈때 수분이 표면에 응결되어 물방울로 변합니다. 이 물방울이 표면을 타고 아래로 내려가 결국 배수호스(HOSE)를 통해 밖으로 나가는 것입니다. 이와 같은 현상은 여름철 물을 먹기위해 차가운 냉수를 유리컵에 넣으면 유리컵표면에 물방울이 맺히는 것과 같은 것입니다.


    ▣ 기 타 문 제


    22)패키지 에어컨인데 실내기 카바(COVER)가 없습니다.


    패키지 에어콘 제품에는 실내기 카바가 들어있지 않습니다. 왜냐하면 카바는 궁극적으로 에어컨내부로 먼지가 들어가는 것을 방지하기 위해서 있는 것인데 패키지 에어컨에는 찬바람이 나오는 토출구에 오토루버일 경우는 자동으로 닫히게 되어 먼지가 들어가지 못하게 하고, 오토루버가 없는 모델은 먼지덮개가 따로 제공됩니다. 또한,에어컨의 디자인이 고급이라 카바를 씌우면 미관상 좋지는 않을 것이며. 실내기 카바는 구입시 제공되지는 않지만 별도로 구입을 원할때 가까운 서비스센타에 문의하면 구입할 수 있습니다.


    23)필터청소는 어떻게, 얼마주기로 해야 됩니까?


    에어컨필터에는 먼지 등 불순물이 걸려 냉방시 순조로운 공기의 흐름을 막아 냉방효율이 떨어지게 됩니다. 필터를 깨끗이 청소하는 것이 에어콘의 효율을 높이는 방법입니다. 필터청소는 다음과 같이 하시면 됩니다. 우선 필터를 제품에서 빼어 진공 청소기나 40℃이하의 물에 부드러운 헝겊을 적셔서 닦으면 됩니다.
    물로 청소를 했을 경우는 그늘에서 잘 말려 줍니다.
    ※주의: 벤젠,신나등의 화공약품은 사용하지 말 것.필터를 비벼서 빨지 말 것. 필터청소의 주기는 다음과 같습니다.
    일반가정 : 하루 3 ~ 4시간 사용시 2주일에 1회정도 필터청소
    사 무 실 : 하루 8시간이상 사용시 1주일에 1회정도 필터청소


    24)패키지 에어컨인데 제품에 얼룩과 때가 많아 청소하려고 하는데 어떻게 해야 하는지요?


    에어컨실내기의 청소는 부드러운 헝겊으로 마른걸레질을 하여 광택을 유지하지만 오래 사용하다보면 얼룩과 먼지가 쌓여 때가 있게 되는데 이때 청소 요령을 다음과 같습니다.
    주방용 중성세제(세정제 희석사용)와 물을 1 : 3으로 배합하여 헝겊등으로 닦아냅니다.
    (중성세제 : 퐁퐁, 자연퐁, 홈스타, 세이프, 비트, 뉴브, 자프, 로얄싱키..등)
    ※ 얼룩이 제거되지 않는다고 독한 클리너용액이나 휘발성 물질을 사용시 제품도색부분이 변색되므로 절대로 사용을 하지 마세요.


    25)패키지에어콘인데 하단 그릴(GRILLE)은 어떻게 여나요?


    전면에서 하단 그릴(GRILLE)의 상단부의 양쪽모서리 면을 손으로 잡아 앞쪽으로 당기면 쉽게 열 수 있습니다.
    ※ 에어컨가동중에는 하단 그릴(GRILLE)을 절대로 열지 말아 주십시요.


    26)실외기를 비 맞혀도 되나요?


    실외기는 비를 맞아도 실외기 내부에는 영향을 주지 않습니다. 물론 실외기 캐비넷(CABINET) 도 도장처리가 되어 쉽게 녹이 발생하거나 변색되지 않습니다. 그러나, 장기간 사용하지 않을 경우는 실외기 카바(COVER)를 씌워 주는 것이 좋습니다.


    27)실외기가 돌다 안돌다 합니다. 고장이 아닌지요?


    일반에어컨에서는 냉방운전시에 희망온도와 현재온도와의 차에 의해서 실외기가 돌다, 안돌다 하는데 에어컨은 실내를 냉방시켜 희망온도까지 온도가 내려가면 실외기를 정지시킵니다. 그리고 다시 실내의 온도가 올라가면 실외기를 작동하여 돌게 되는 것입니다. 이러한 현상은 일반에어컨에서만 적용이 되고 인버터에어컨에서는 실외기가 계속해서 돌아가게 되어있습니다. 즉, 정지는 안하고 주파수를 낮추어서 약하게 돌아가게 됩니다.


    28)에어컨이전으로 인해 직접 철거 하는 방법은?


    에어컨이전으로 인해 직접철거하는데는 냉매회수, 파이프제거등의 문제로 일반 사용자가 하기 어려운 작업입니다.만약, 직접 철거시는 에어컨의 중대한 불량을 유발시킬 수 있으며 이 불량이 발생되면 철거비용보다 더욱 많은 수리비가 들어갈 것입니다. 가까운 서비스센타나 고객상담실에 이전발생으로 인한 철거 및 설치비용을 문의하셔서 전문기사를 통해 이전을 하시는 것이 좋습니다. 에어컨에 대해 지식이 없이 그냥 배관을 해체하면 가스누설 및 이물질 유입으로 에어컨에 치명적인 결과를 가져올 수 있으니 반드시 규정된 절차에 의해 철거 및 설치를 하시는 것이 좋습니다.


    29)벽걸이형 에어컨인데 필터는 어떻게 빼는지요 ?


    벽걸이형 에어컨에는 두가지 종류가 있고 필터 빼는 방법도 다릅니다.

    1.착탈식 그릴이 없는 모델(5평형):MSC-051A,MSC-052A,RP-052- 우선 착탈식 그릴이 없으므로 바람이 나오는 입구의 윗부분을 보면 필터의 밑부분(검정색)이 양쪽으로 두개 보입니다. 이것을 손으로 눌러주시면 필터가 나오게 되어 있습니다. 끼우는 방법은 반대과정으로 하시면 됩니다.

    2.착탈식 그릴이 있는 모델:착탈식 그릴이 없는 5평형 모델을 제외한 전모델- 제품의 전면그릴의 양모서리를 앞으로 잡아 당기면 전면 그릴이 열리고 내부에는 필터가 2개 보입니다. 필터의 손잡이를 잡고 위쪽으로 올린다음 앞으로 빼냅니다. 또한 정전식집진탈취필터가 내장되어 있는 모델인 경우는 앞의 순서와 같이 열고 내부에서 2개의 집진탈취필터를 꺼내어 보셔서 교환여부를 결정합니다. (정전식집진탈취필터의 교환주기는 보통 6개월정도로서 보통 필터의 표면 색깔이 오래 사용하다보면 먼지등으로 인해서 누렇게 변하게 되는데 그 정도가 너무 심하게 되면 집진 및 탈취기능이 떨어지게 되어 교환을 해 주어야 합니다.)


    30)에어컨에서 현재온도와 리모콘의 현재온도가 차이가 나는 이유는?


    리모컨에도 실내기 본체에도 온도센서가 각각 있어서 현재온도를 표시해 줍니다. 리모콘과 제품의 위치가 틀리기 때문에 다르게 표시될 수 있습니다.


    31)같은 위치인데도 본체와 리모콘의 현재온도가 1℃정도 차이나는 이유는?


    같은위치라도 센서를 읽는 방법으로 인해 차이가 납니다. 예를 들면 리모콘의 온도센서가 감지한 온도가 23.1℃인 경우 23℃로표시되고 실내기 본체에서 온도센서가 감지한 온도가 22.9℃인 경우 22℃로 표시됩니다. 불과 0.2℃의 차이지만 표시에는 1℃정도 차이가 있고 온도센서 의 규격에도 범위가 있습니다.


    32)공기청정기능에 대해 알고 싶습니다.


    실내의 탁한 공기를 제품 내부로 빨아드리는데 1차 필터에서 입자가 굵은 먼지는 제거되고, 2차로 먼지 입자가 작은것은 전기집진판을 통과 하면서 고전압(5KW)에 의해 분해되어 토출구를 통하여 맑은 공기가 배출됩니다. 송풍운전시 공기청정단독으로 사용하므로 겨울에도 공기청정기와 같은 기능을 하여서 4계절용으로 사용가능하다.


    33)전원이 220V이면 110V인 지역에서는 어떻게 사용해야 합니까?


    제품의 소비전력보다 2~3배 정도 높은 트랜스를 이용해서 전압을 바꾸어 사용하시면 되고, 집에 들어오는 계약 용량이 충분한지를 확인하여 주십시오.

     