점검항목 | 점검기준 | 점검결과 | 비고 |
15. 록볼트 | 일반사항 | 1) 록볼트의 설치간격 및 길이는 지반강도, 절리면의 간격, 방향, 면적, 사용 목적 등을 고려 |
|
|
2) 록볼트는 이완되지 않은 지반까지 도달 |
|
|
삽입간격 | 1) 시스템 볼트인 경우 1.5m이내, 그리고 절리간격의 3배 이내, 삽입길이는 삽입간격의 2배 |
|
|
천공지름 | 1) 보통 시멘트 페이스트나 레진일 때는 ‘볼트지름+(6~8㎜)’, 발포성일 때는 ‘볼트지름+(10~15㎜)’ |
|
|
천공깊이 | 1) 설계깊이에 대하여 +150㎜이내의 오차 |
|
|
삽입 | 1) 록볼트는 오거, 픽크해머와 드리프터 등을 이용하여, 20~30초간 회전하면서 150㎜/sec이상으로 삽입 |
|
|
현장시험 | 1) 볼트 삽입 후 현장시험에 의하여 경화시간 확인 |
|
|
볼트 조임 | 1) 경화시간이 확인된 이후 시행 |
|
|
16. 타이 로드 | 길이 조절 | 1) 모든 타이로드에는 턴버클을 부착하여 길이 조절이 가능 |
|
|
설치 | 1) 부지와 토지경계를 넘지 않음 |
|
|
흙파기 깊이 | 1) 흙파기 깊이는 6m이내 |
|
|
방청조치 | 1) 타이로드를 지하수면 아래에 설치하는 경우에는 방청조치 시행 |
|
|
앵커판 | 1) 앵커판은 성토 지반에 설치하여서는 안 됨 |
|
|
2) 앵커판이 위치한 수동영역은 벽체 배면의 주동영역을 침해하지 않는 위치에 있어야 함 |
|
|
3) 앵커판 높이가 지표면에서 앵커판 하단까지 깊이의 1/2보다 크면, 이 앵커는 앵커판 하단 깊이에서 주동토압을 발생시키는 것으로 보고 주동토압을 고려 |
|
|
17. 쏘일 네일 | 굴착면과 전면처리 | 1) 굴착깊이는 전면이 자립할 수 있는 높이임 |
|
|
2) 굴착면의 연약한 부분은 표면처리를 하기 전에 제거 |
|
|
천공 및 철근삽입 | 1) 천공은 주위의 지하매설물, 건물 등의 시설물을 충분히 조사 |
|
|
2) 설계조건에 맞는 천공 장비를 선택 |
|
|
3) 천공은 설계도서에 표시된 위치, 천공지름, 길이, 방향을 만족시켜야 하며, 오차한계범위 내 - 네일 위치 : ± 15㎝(수평, 수직간격) - 네일 길이 : ± 30㎝ 또는 네일 전장의 1/30이하 - 네일 경사각 : ±3° |
|
|
4) 그라우트와 부착하는 부분에서는 유해한 흙, 기름 등을 제거하고 사용 |
|
|
5) 네일 삽입길이가 길어 연결해야 할 경우는 커플러를 이용하여 연결하고 용접으로 연결해서는 안 됨 |
|
|
프리스트레스 도입 | 1) 프리스트레스는 네일별로 압력 게이지가 부착된 네일용 유압잭을 사용 |
|
|
2) 프리스트레스 도입시기 및 장력은 도면에 명기된 대로 시공 |
|
|
3) 프리스트레스력은 설계의 20% 이내 |
|
|
배수시설 | 1) 지하수가 많이 배출되는 곳에서는 굴착지반과 숏크리트면 사이에 배수재를 설치 |
|
|
2) 불시의 정전에 대한 대책(발전기 준비 등) |
|
|
3) 우기 및 태풍시의 일시적 호우에 대한 대책(예비 펌프 준비) |
|
|