1. 전기 시설물 설치시는
- 과전류 차단기를 시설 할 때는 전선의 굵기를 선정하여야 하는데 부하설비용량의 합계, 수용률,
및 부하율을 참고하여야 합니다.
- 차단기란 부하회로에서 과전류나 사고전류(단락,지락)등으로 부터 전로를 분리 보호또는 회로를
개폐하는 기능입니다.
2. 누전차단기 정격감도 전류 선정방법
2.1 고감도형 (15,30mA)
1) 가정(욕실내등)에서는 반드시 15mA로 설치되어야하고
2)전등및 콘센트 회로에서는 상기 고감도로 설치하여야 하난 30mA감도 제품은 정격전류 100A
이하 전로에서 사용하느것 좋습니다.
- 근래에는 LG산전에서 100.200.500mA 중감도형도 출시되고 잇읍니다.
3. 님의 질문에서는 배선용 차단기를 1차부하에 설치하고 그 밑의 부하에 누전차단기를 설치하여야
하는것이 좋을듯합니다.(님의 설치하고자하는 반대방식)
- 왜냐하면 하부분기회로에서 배선용차단기를 설치하면 누전시 main이 차단되므로 분기회로의
어느 곳에서 누전이 되었는지를 모르기때문 입니다.
- 잘목될시 단락전류에 의해 main의 전원feed에서 이상사고가 발생되어 파급효과가 더 크게 될수도 있읍니다.
4. 님의 질문되로 설치하실려면 일단은 저같은 경우는 분명히 반대입니다만 , 그래도 꼭해야하겠다면
- 부하에대한 전선의 굵기도 선정하시고 단락전류등 고려하셔야 합니다.
- 질문이 배선용차단기에 여러개 누전차단기를 설치할려면 어떻게 하나요라고 하면 좋을듯합니다.
첫댓글 좋은 의견이네요 잘 읽었습니다.
감사합니다.