현재 옥외소화전이 있고 소화전 전용 펌프(주, 충압)와 물탱크가 있습니다.
작동순서는
1. 상황발생시 소화전에 호스 연결 후 제수변과 소화전 상부캡을 열면 물 방출
2. 압력 부족 시 주, 충압펌프 기동(전부 자동전환상태)
3. 기준 압력 채울 때 까지 펌프동작
4. 방수 완료 시 소화전 주변 정리 및 펌프정지 이고
펌프 테스트 중 1번과 같이 하는데 자동으로 물이 방출이 안되고 펌프 기동도 안됩니다.(자동전환 상태)
그리고 충압펌프를 기동하는데 압력이 차지 않습니다.
이게 어떤 이유 때문인지 궁금합니다.
내용 수정사항 있으면 말씀 해주시면 감사하겠습니다.
첫댓글 1. 중간밸브 확인 : 물이 방출이 안되고, 배관내 압력이 안떨어지고, 그러므로 펌프는 기동을 안하므로 어딘가 숨어 있는 밸브를 찾아야 합니다.
2. 충압펌프 : 펌프 에어빼기 진행해 보시고 그래도 충압이 되지 않으면 교체
1. 도면을 보세요
2. 도면에 혹시 인디케이터 밸브가 있는지 점검하세요
3. 인디케이터 밸브가 있으면, 옥외소화전으로 물이 공급 되기 전에 중간 밸브라고 보시면 됩니다. 해당 밸브가 오픈되어 있는지 점검하세요...
4. 충압펌프 토출측 밸브를 폐쇄하고 체절운전 해보세요 압력이 올라가는지 안올라가는지... 안올라가면 불량...