한전 계약 전력이 2킬로인데
경동 온수기 240리터를 교체하면 보일러 기사 말로는 전기가 약해 차단기가 떨어진다고 하는데 정말 그런지요
지금 사용중인 제품은 삼화기전 200리터인데 16년을 사용하여도 한번도 문제가 발생하지 안 았습니다
물이 새는 관계로 교체할려고 하는데
첫댓글 회원님 답변이 너무 늦었습니다.. 계약전력 2키로에 온수기 240리터 설치면 히터 용량은 2.4kw라고 보시면 됩니다.. 0.4키로 정도 오버한다고 해서 차단기가 떨어지거나 하지는 않습니다.. 걱정말고 설치 하셔요^^