1 화재작동시험
1) 목적 : 감지기가 작동되는 공기압에 해당하는 공기량을 주입하여 작동시간이 정상인지 여부를 시험
2) 시험방법 및 판정
⑴ 주입 공기량은 감지기의 종별, 공기관 길이에 적정한 공기량 주입
⑵ 시간내에 경보 : 정상
⑶ 시간 초과 : 공기관 등에서 누설
2 작동계속시험
1) 목적 : 감지기의 작동 지속상태가 정상인지 여부를 판단
2) 시험방법 및 판정
⑴ 감지기가 작동된 후부터 리크 구멍으로 공기가 누설되어 경보가 정지될때까지의 시간을 측정하는 시험
⑵ 판정 : 화재작동시험과 동일
3 유통시험
1) 목적 : 공기관의 상태 및 공기관 길이의 적정성 여부 판단
2) 시험방법
수위 100 mm 까지 공기를 주입한 후에 시험공으로 공기를 빼내어 1/2 (50 mm) 수위까지 내려오는 시간을 측정하여 공기관 유통곡선 정상범위내 여부를 확인하여 판정
4 접점 수고시험 (다이어프램 시험)
1) 목적 : 접점 수고값이 적정한지 확인
2) 접점 수고
⑴ 검출부에서 접점을 형성해 주는 다이어프램의 접점압력을 수두로 표시
⑵ 접점 수고값이 낮을 경우 감도가 민감해져 비화재보의 원인, 접점 수고값이 높으면 감도저하로 실보 가능성이 있다.
3) 시험방법
P1 단자를 풀어 마노미터와 공기주입기를 접속한 후 공기를 서서히 주입하여 감지기의 접점이 붙는 순간 마노미터의 수위를 읽는다. (마노미터의 높이의 1/2 높이를 접점 수고치로 본다)
4) 판정
⑴ 기준범위 초과 : 다이어프램이 둔감하여 실보의 우려
⑵ 기준범위 미만 : 다이어프램이 과민하여 비화제보의 우려
5 리크저항시험
1) 목적 : 리크저항의 적정성 여부를 판단
2) 시험방법
수위를 100mm 까지 공기를 주입한 후에 리크구멍으로 공기가 새어 1/2 (50mm) 수위까지 내려오는 시간을 측정하여 저항 값 기준표와 대조하여 판정