1 개 요
1) 주위온도가 일정한 온도 이상이 되었을 경우 작동하는 것으로 일국소의 열효과에 의하여 작동하는 것
2) 금속 팽창계수차를 이용한 것, 바이메탈의 활곡 및 반전을 이용한 것, 반도체 소자를 이용한것, 액체(기체) 팽창을 이용한 것, 가용절연물을 이용한 것 등이 있으며 감도에 따라 특종, 1종, 2종으로 구분한다.
2 감지기의 종류 및 구조와 원리
1) 바이메탈 (Bimetal)
⑴ 열팽창계수가 서로 다른 2종류의 금속을 이용하여 온도변화에 따른 금속의 선팽창계수로 인해 변형되는 차이를 이용하는 방식
⑵ 고팽창 금속은 황동, 저팽창 금속은 니켈과 철의 합금으로서 팽창계수가 다르므로 화재 시 열에 의해 한쪽으로 휘어지므로 내부에서 접점이 형성된다.
2) 반도체소자
⑴ 서미스터를 이용하는 방식이다.
⑵ 차동식 : 서미스터를 감지기 외부 및 내부에 각각 설치하여 열이 2개의 서미스터에 전달되는 시간차에 따른 온도변화율(전압변화율)을 검출
⑶ 정온식 : 서미스터를 외부에 1개만 설치하여 일정한 온도(공칭작동온도)에 도달할 경우 이를 검출 (NTC)
3) 가용 합금 (Fusible Alloy)
정격온도에서 급속히 녹는 특수합성 금속으로 된 감지요소
4) 감지선(Heat-Sensitive Cable) : 2가지 종류
⑴ 감지요소가 열감지 절연재로 분리된 2개의 통전선으로 이뤄진 선형장치로, 이 절연재는 정격온도에서 연화되어 통전선이 전기접점을 만들어내게 한다.
⑵ 하나의 선(single wire)이 금속튜브 중앙에 위치해 있고 사이 공간은 임계온도에서 도전성을 띠는 물질로 채워져 튜브와 하나의 선간 전기접점을 만들어낸다.
5) 액체팽창부 (Liquid Expansion)
온도상승에 반응하여 팽창되는 액체로 구성된 감지요소
3 정온식스포형 감지기의 설치기준
1) 감지기는 실내로의 공기유입구로부터 1.5 m 이상 떨어진 위치에 설치할 것
2) 감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치할 것
3) 정온식 감지기는 주방․보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동 온도가 최고주위온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치할 것
4) 스포트형 감지기는 45°이상 경사되지 아니하도록 부착할 것
5) 차동식 스포트형․보상식 스포트형 및 정온식 스포트형 감지기는 그 부착 높이 및 소방대상물에 따라 다음 표에 따른 바닥면적마다 1개 이상을 설치할 것