1 배관 설계 개요
1) 흡입구를 스포트형 연기감지기와 동일하게 간주하고 있어 감지가 되지 않는 흡입구이 있거나 응답 특성이 늦은 흡입구은 감지기 설치가 되지 않은 공간으로 볼 수 있다.
2) 배관과 흡입구의 가공은 이송시간 및 흡입률 등을 고려하여 배관의 구경이 정하고. 복수의 배관을 설치할 경우 각 흡입배관은 균등 공기 흐름(balance)이 되어야 한다.
2 공기흡입 설계 시 주의사항
1) Balance
⑴ 각각의 흡입구(sampling hole)는 스폿(spot) 타입 감지기로 간주하여 배치하여야 한다.
⑵ 동일 배관의 첫 번째 흡입구와 마지막 흡입구의 공기 흡입량의 비율을 1:1에 가깝게 유지
2) Share
⑴ 각각의 흡입구 전체의 공기 흡입양과 흡입구 전체의 공기흡입량의 비율
⑵ 전체 흡입구를 통하여 흡입되는 공기량이 전체 흡입량의 70% 이상이어야 한다.
3) End Cap Hole : 배관 말단에 설치한 cap에 가공된 hole
⑴ 배관 내부의 공기 이동 속도 등에 큰 영향
① 작을 경우
•Balance에 악영향
•가장 멀리 떨어진 흡입구에서 챔버까지 이동 속도 지연
② 큰 경우 : 공기 흡입률(Share)이 감소
4) 다중관 시스템
⑴ 감지기의 최대 길이는 하나의 배관으로 전체 구역을 커버하는 배관망 설계가 가능하다 . 그러나 배관망의 효율성 증대를 위해서는 배관의 길이가 짧아야 한다.
⑵ 다중관 시스템의 장점
① 짧은 배관은 배관의 끝에서 공기가 이동하는 거리가 짧아 반응 시간이 빠르다.
② 배관이 짧으면 이동 시간이 짧아지고 공기흐름도 개선된다.
③ 시스템 밸런스 역시 우수하다.
5) 가장 멀리 떨어진 흡입구에서 챔버까지 공기 샘플 최대전달시간은 120초를 초과하지 않아야 한다. (NFPA 72)
3 배관 설계 절차
4 공기흡입식 연기감지기의 응답특성에 영향을 주는 요인
1) 흡입구(Sampling Hole)
⑴ 직경
⑵ 총 개수 : 흡입구 수가 증가하면 연기 이동 시간도 길어진다.
2) 배관 (Sampling Pipe)
⑴ 총 길이
⑵ 내경
3) 흡입구 사이의 배관의 길이
첫댓글 감사합니다.