안녕하세요. 빌딩자동화 카페매니져 지니입니다. 1992년부터 현재까지 빌딩자동제어관련 업무를 하고있습니다.
현재는 신축보다는 기축시스템 유지보수, AS, 개보수를 진행하고 있습니다.
현장마다 시스템이 틀리기 때문에 그 현장에 맞는 엔지니어링을 하기 위해 여러 시스템에 대한
독자적으로 많은 공부와 노력으로 여러 시스템을 다룰수 있었습니다. 하지만 기축시스템의 유지보수는
단점이 있습니다. 일단 시스템의 단종으로 인한 소프트웨어 업그레이드, DDC교체불가등..
소프트웨어는 각사 마다 업그레이드버전이 있긴하지만 제 입장에서도 상당히 부담스러운 금액입니다.
단종 DDC의 불량인 경우 유지보수용 재고가 없어 전체교체로 이어지기도 합니다. 그러다보면 메이커업체에게
끌려다닌는 경우가 되고 비용 또한 엄청게 나가게 됩니다. 유지보수 또한 그업체에 종속되게 됩니다.
자체적으로 연구하고 TEST해본 방안으로 시스템의 단계별 업그레이드 방안을 알려드리고자 합니다.
1. 자동제어 HMI SOFTWARE
제일처음 업그레이드를 해야하는 것은 자동제어프로그램(HMI SOFTWARE)입니다. 운영체제 또는 노후단종된
시스템을 업그레이드 하기위해선 PC 및 프로그램을 우선 교체 또는 추가 하시길 권장합니다.
- 소프트웨어 : 메이커업체들의 전용제품이 아닌 범용 SCADA 소프트웨어 사용(다루는 업체들이 많아 유지보수 용의함)
사이몬, 오토베이스, 인터치등 여러회사 제품들이 있습니다.
- 적용사유 : 일단 가격입니다. 시스템 메이커의 소프트웨어 가격은 엄청비싼 반면 범용 SCADA 제품은 저렴합니다.
또한 DDC고장시 타메이커의 DDC를 적용할수 있어 메이커 업체들에게 종속되지 않으며 추후 유지보수 또한
유리합니다.
- TEST 완료 메이커(범용 스카다 적용)
a. 존슨콘트롤 제품 - METASYS 구형, METASYS M3, METASYS M5, METASYS ADS
- METASYS 구형 및 M5 : NCM을 마스터로 DX9100을 사용하는 시스템으로 NCM고장시 비용이 약1000만원정도
교체비용이 듭니다.
N2 게이트웨이를 사용하여 운영체제 및 프로그램을 고객의 요구에 맞게 교체가능하며 NCM에
적용된 DDC간 글러벌 제어로직 구현이 가능합니다.
- METASYS M3 : N30을 마스터로 DX9100을 사용하는 제품으로 BACNET 통신을 합니다. 이 제품 또한 N30 고장시
BACNET/N2 게이트웨이를 통하여 또는 위와 같은 N2 게이트웨이를 통하여 업그레이드 및
DDC간 글러벌 제어로직 적용이 됩니다.
- METASYS ADS : BACNET 통신으로 별도의 장비없이 소프트웨어를 적용가능합니다만 DDC간 글러벌로직이 있는 경우
BACNET 게이트웨이를 사용하여 적용 가능합니다.
b. 삼성SDS 제품 - ARGOS, ANY CONTROL
- ARGOS 및 ANY CONTROL은 주로 존슨콘트롤의 DX9100, ABC, 신아시스템의 FCU2000등을 적용한 제품으로
DX9100은 N2게이트웨이를 사용, 기타제품은 모드버스 RTU/TCP로 적용하여 업그레이드 가능합니다.
c. 신아시스템 - FCU2000
- 국내 DDC중에서 제가 선호하는 제품입니다. 기본적으로 자체 CU-NET통신을 하지만 모드버스 지원이 되므로
하이퍼스카다에 별도장비없이 바로적용 가능합니다.
d. 하니웰 - 스마트센트럴, XEM 클라이언트 뷰, EBI(500, 800계열), 나이아가라(알러톤 VLC시리즈), ENVISION FOR BACTALK
- 스마트센트럴과 XEM은 모드버스로 바로적용 업그레이드 가능합니다.
- E.B.I : EBI계열중 500,800시리즈는 LONWORKS 통신으로 LON통신카드 추가, 로직펑션이 없으므로 일부 LONWORS
DDC를 추가하여 제어로직 구성가능하지만 기존 시스템의 프로그램이 일부 수정될수 있습니다.
- 나이아가라 : BACNET / MSTP통신으로 게이트웨이(JACE)를 통하여 바로 인터페이스 적용 및 업그레이 가능합니다.
- ENVISION FOR BACTALK : 한화S&C에서 주로 설치한 제품으로 DDC는 나이아가라와 동일한 알러톤사의 VLC시리즈를
사용하며 BACNET / MSTP통신으로 BTL, BCM을 통하여 통신을 바로 적용하여 업그레이드 가능합니다.
e. LONWORKS 제품 - 대림아이앤에스(인터치-LON 디바이스), 삼성중공업 I-BAS(BAHA), 텔다전자, 디씨아이(사이몬-LON)
에이딕등
- 표준 LONWORKS 통신을 사용하는 제품으로 모든제품 업그레이드 가능합니다.
f. 기타 - 유비스 선우, 지멘스 SYSTEM600은 아직 테스트중입니다..
- 업그레이드 범위
a. 운영체제 : WINDOWS 7이상
b. HMI SOFTWARE : 범용 SCADA
- 단점
소프트웨어 교체시 데이타베이스와 그래픽작업을 함으로 시간소요 및 엔지니어링 코스트가 높습니다. 그래도 메이커보단..
쌉니다. 물론 엔지니어링 업체의 재량이라고 생각합니다.
2. D.D.C(Direct Digital Controller)
일단 위와같이 소프트웨어 및 PC를 교체 또는 추가하셨다면 사실 DDC의 교체는 큰 걱정을 하실필요는 없습니다.
왜냐하면 SCADA프로그램의 장점이 단종된 DDC를 신형 DDC로 교체하신다면 통신 프로토콜만 맞으면 이기종으로
교체하여 사용할수 있기 때문입니다.
- 교체방법 예제
존슨콘트롤의 DX9100을 사용하는 현장에서 DX9100이 고장일 경우 신아시스템 FCU2000으로 교체하는 방법
a. 통신선로 : 기존 인터폰선로를 사용하여 통신연결 또는 새로 구축(DX9100과 FCU2000을 같은 통신선로를 사용못함)
b. PC의 시리얼포트 또는 랜포트(허브사용) 증설
c. SCADA프로그램 데이타베이스작업 및 그래픽 바인딩작업으로 간단히 완료
3. 문제점
위 내용으로 시스템교체방안을 하더라도 항상 비용적인 부분으로 걸림돌이 됩니다. 특히 공동주택의 경우
소액은 입찰없이 가능하지만 비용이 높을경우 입찰을 해야하지요..
저는 개인적으로 입찰에 참여하지 않습니다. 돈을버는것도 중요하지만 불필요한 경쟁이 싫거든요^^