1. 5점 모르겠음
2. 5점
상전압 22000V, 전류 400A, 저항 3, 리액턴스 5, 역률 0.8
전압강하율 구하기
(상전압을 그대로 대입해서 풀면 17.01%가 나오네요
선간전압으로 대입해야 되나요?)
3. 5점
양수량 문제
높이 50m, 1500L, 여유계수 1.1, 효율 0.8, 양정에 대한 배관손실 30%
(9.8/60 * (50 * 1.5 * 1.1)/0.8 여기서 배관손실은 어디에 어떻게 대입해야 되나요?
4. 5점
차단기 개폐기 차이
5. 5점
직렬 콘덴서
6. 5점
케이블 굵기 구하는 문제
3상 3선식 190m 380v
(표에서 전압강하 5%,6% 둘중에 하나 대입
케이블 굵기를 규격표로 답하라는 문제였는데
5%를 대입하면 10mm^2이 나왔고
6%를 대입하면 6mm^2이 나왔습니다.
5,6% 선택하는 조건이 있긴 했는데 보통 케이블은 굵은걸 선택할거같아서 5%했는데..)
7. 6점
대지전압 구하고 인체감전전류 구하기
200V
66.47mA
8. 14점
가) CH, MOF, DS, LA, CB, PT, VS, AS, COS(PF), SC
나) 방전코일, 직렬리액터, 콘덴서 복선도
다) 델타델타 결선도
라) 역률 개선 콘덴서용량 11.67KVA
마) 1종 접지장소 4가지
(가에서 PF 대신에 COS을 넣어도 무방한가요?
마에서 외함을 안붙이고 차단기, 계기용변성기, 변류기, 계기용변압기 이렇게만 썼는데 감점인가요? ㅠ
참고로 수변전 설비는 22.9KV 특고압이었습니다.)
9. 3점
전기설비 점검 후 실시 3가지
10. 5점
광속구하기
4680[lm]
11. 5점
수전전력
360w
12. 6점
부하율 전일효율 구하기
30kw 4시간 24kw 8시간 8kw 10시간
부하율 : 59.39%
전일효율 : 97.68%
(24시간이 아니라 총 22시간입니다.
부하율 평균전력을 22로 나누어서 구하면 59.39%가 나오는데요
24로 나누어야 되나요 22로 나누어야되나요? ㅠ
전일효율은 동손과 철손이 기억이 안나네요)
13. 5점
전류계 500A 측정 1500A측정하고 싶은 경우 병렬로 저항을 얼마를 달아야하는가?
전류계의 내부저항은 100옴
정답 : 50옴
14. 5점
고리퓨즈
정답 : 용단되지 않는다.
이유 : 저압고리퓨즈는 1.1배의 전류에 용단되지 않아야 한다.
15. 5점
시퀀스 AB*C'X
16. 5점
접지공사 목적 3가지
17. 5점
LED특성 5가지
수명이 길다
효율이 좋다
(수명하고 효율은 맞다고 함)
18. 6점
불순물 혼입, 방전상태 방치, 부족한 충전상태로 장시간 사용
납 2V 연축 1.2V
전해액의 착색 및 용량감소
첫댓글 감사합니다 슬슬 저도 채점해봐야겠네요
문제 기억하는 당신은 합격입니다!!!~
배관 손실 을 양정에 넣어서 계산 했네요 ,,,, 그게 맞는 것 같은데 제생각엔...모르겠어요
18번문제에 단위를 v/cell 이면 틀리나요?
간당 간당 하네요.....
12번 문제 확실하게 아시는분 없으시나요?
11번은 킬로와트입니다
단위 v/cell입니다.
대지전압구하는문제 과년도하고
똑같이나온게아니엿나요?
1번 그 1200[rev/kwh] 승률1에 50초동안 12바퀴아닌가요 ?
12번에 1번.부하율 54.44%
2번.전일효율 출력 392, 철손 4.8, 동손 4.92해서 97.58% 아닌가요?
6번에 전류 22.79 전압강하 22.8해서 굵기 3.38㎟ 나오고 4㎟ 선정 아닌가요?
전 굵기가 10스퀘어 나오던데요...
직렬콘덴서 문제 답은 제 5조파 제거 안닌가요...
진짜 떨어지면 바로 실기 공부 할려 했는데 ,,,,,,, 간당 간당 이라 이러지도 저러지도 못하겠네요...ㅠㅠㅠ
직렬콘덴서 찾아보니 전압강하를 보상하기 위해서라고 되있더군요
아 진짜 어마한 실수로 소수점 .01을 안적었네요;; 부분점수가있을까요;; ㅋㅋ 17프로 ;;; ㅋㅋ 0.17001이렇게나오잖아요;; ㅋㅋ 아무생각없이 백곱해서 17적었는데 아놔 ;ㅋㅋ 제발 부분점수;;; ㅠㅠ