• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
전력전자인은 영원하리..
 
 
 
카페 게시글
검색이 허용된 게시물입니다.
Q&A (전기전자기초) AC전원 파형 측정시 오실로스코프 사용법????
블래리스트 추천 0 조회 1,487 07.03.14 15:05 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 07.03.14 15:31

    첫댓글 스코프의 gnd와 입력 line f.g가 연결이 되어 있기 때문에 스코프나 파워에 손상이 올수도 있습니다. 절연 프로브를 쓰시거나 스코프의 입력전압이 110v가 가능하다면 110v에서 사용하셔도 됩니다.

  • 작성자 07.03.14 16:19

    절연프루브가 있다면 상관이 없나요??

  • 07.03.16 09:58

    저는 예전에 AC전원을 무심코 측정하다가 스코프 하나 말아먹었습니다. 그 후로 절연프루브를 쓰거나 아예 1KVA급 1:1 절연트랜스에 전원을 연결해서 사용한답니다.

  • 07.03.16 12:59

    스코프 전원라인에 f.g 선을 빼고 넣으세요...그러면 gnd가 플로팅 되어서 괜찮습니다...그리고 만약에 의심 스러우면..측정 할 곳에...테스터기 리드봉을 데시고 그리고 한쪽 리드봉을 스코프 gnd에 물리고 측정했을때...60vac 이상 되시면 좀 곤란하죠..스파이크 틔고...100vac가 넘어가면 누전차단기가 내려갈수 있습니다...물론 전원을 on 상태에서 봐야 됩니다...그렇게 해보세요...

  • 작성자 07.03.16 19:15

    일단 답변 감사합니다~ 한번 확인해 보겠습니다~

  • 07.03.17 20:53

    전기전자 하시는 분은 이창용님 쓴 글을 주위분들에게 널리 전하시고 후배님께도 전달되었으면 합니다. 전 회사입사해서 이상한 광경을 보았습니다. 오실로프로브가 검게 탄 것을 지나 구리메쉬가 보이는 것을 보았습니다. 프로브롤 AC에 바로 넣어서 그런 것입니다. 왜 그렇까? 고민 많이 했습니다. 이창용님이 쓴 글이 답인 것을 알았습니다.

최신목록