안녕하세요 정말 기초적인 질문 한가지 할려고합니다
제가 현재 AC전원의 파형(사인파)를 보여주기 위해서 오실로스코프를 사용할려고 하는데
혹시 측정방법의 오류로 인해 고가장비인 오실로스코프가 고장날까봐서 한번 고수님들한테
확인후 진행을 할려고합니다
제생각에는 그냥 오실로스코프를 AC로 세팅후 그냥 일반 프루브로 AC 전원양단(+/- 상관없이)에 그냥 물리면 되는거 아닌가요?? 제 생각에는 이렇게 하는것이 맞다고 생각이 드는데 혹시나 해서요~
그리고 만약 3상전원같은경우는 어떻게 오실로 스코프로 확인을 하면되나요??
고수님들의 의견 부탁드립니다~~
스코프 전원라인에 f.g 선을 빼고 넣으세요...그러면 gnd가 플로팅 되어서 괜찮습니다...그리고 만약에 의심 스러우면..측정 할 곳에...테스터기 리드봉을 데시고 그리고 한쪽 리드봉을 스코프 gnd에 물리고 측정했을때...60vac 이상 되시면 좀 곤란하죠..스파이크 틔고...100vac가 넘어가면 누전차단기가 내려갈수 있습니다...물론 전원을 on 상태에서 봐야 됩니다...그렇게 해보세요...
전기전자 하시는 분은 이창용님 쓴 글을 주위분들에게 널리 전하시고 후배님께도 전달되었으면 합니다. 전 회사입사해서 이상한 광경을 보았습니다. 오실로프로브가 검게 탄 것을 지나 구리메쉬가 보이는 것을 보았습니다. 프로브롤 AC에 바로 넣어서 그런 것입니다. 왜 그렇까? 고민 많이 했습니다. 이창용님이 쓴 글이 답인 것을 알았습니다.
첫댓글 스코프의 gnd와 입력 line f.g가 연결이 되어 있기 때문에 스코프나 파워에 손상이 올수도 있습니다. 절연 프로브를 쓰시거나 스코프의 입력전압이 110v가 가능하다면 110v에서 사용하셔도 됩니다.
절연프루브가 있다면 상관이 없나요??
저는 예전에 AC전원을 무심코 측정하다가 스코프 하나 말아먹었습니다. 그 후로 절연프루브를 쓰거나 아예 1KVA급 1:1 절연트랜스에 전원을 연결해서 사용한답니다.
스코프 전원라인에 f.g 선을 빼고 넣으세요...그러면 gnd가 플로팅 되어서 괜찮습니다...그리고 만약에 의심 스러우면..측정 할 곳에...테스터기 리드봉을 데시고 그리고 한쪽 리드봉을 스코프 gnd에 물리고 측정했을때...60vac 이상 되시면 좀 곤란하죠..스파이크 틔고...100vac가 넘어가면 누전차단기가 내려갈수 있습니다...물론 전원을 on 상태에서 봐야 됩니다...그렇게 해보세요...
일단 답변 감사합니다~ 한번 확인해 보겠습니다~
전기전자 하시는 분은 이창용님 쓴 글을 주위분들에게 널리 전하시고 후배님께도 전달되었으면 합니다. 전 회사입사해서 이상한 광경을 보았습니다. 오실로프로브가 검게 탄 것을 지나 구리메쉬가 보이는 것을 보았습니다. 프로브롤 AC에 바로 넣어서 그런 것입니다. 왜 그렇까? 고민 많이 했습니다. 이창용님이 쓴 글이 답인 것을 알았습니다.