출처: 그래조아 원문보기 글쓴이: 그래조아
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
화재하중과 하중계수 |
|
|
연소 발열속도 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
화재하중의 연소특성 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
화재실의 형상치수 |
|
|
설계 화재성상 |
|
설계화재 시간(R) |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
화재실의 환기특성 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
벽체의 열특성 |
|
|
|
내화설계용 시간-온도 곡선 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
가정구조 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
구조체의 열특성 |
|
|
|
구조부자재의 온도분포 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
열전도 정수 |
|
|
|
|
|
|
|
|
붕괴시간 =내화성능(P) |
|
|
p |
|
OK |
완 료 |
|
|
|
|
|
|
> |
R |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
구조체의 기계적 성질 |
|
|
|
구조부자재의 구속력 구속모멘트, 열응력 |
|
|
|
|
|
|
|
NO |
|
| |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
사용시의 설계하중 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. 결론
① 성능적 내화설계법은 실제 상황에 따른 설계화재성상의 설정과 부재의 내화성능의 공학적 평가라는 점에서 종래의 차이가 있다.
② 가연물량이 적은 경우 현행규정의 내화성능보다 낮은 내화성능이 요구되며 강구조의 허용강재온도 제한은 극복될 것으로 보인다.
③ 자율적 설계로 피복없는 내화강구조, 내화강, 합성구조, 수냉강관구조, 내화도료 등 새로운 내화구조의 개발 및 적용이 예상된다.
문3) P형 수신기에 반도체식 스포트형 열 감지기를 설치하고자 한다. 이 감지기의 평상시 소비전류가 2[mA] 일 때, 아래의 조건하에서 1개의 회로에 이 반도체식 감지기를 몇 개까지 설치할수 있는지를 구하시오(릴레이 동작전류 200[mA], 회로의 선로저항50[Ω], 릴레이 저항 500[Ω], 종단저항 10[KΩ], 감독관 추가제시 조건 수신기의 전압은 직류 24[V]이다)
답)
1. 개요
R1 R2 R3
DC24V 감지기 o
여기서 R1 : 릴레이 저항
R2 : 선로저항
R3 : 종단저항
2. 감시전류(I1)
I1 =
3. 동작전류(I2)
I2 =
4. 허용전압강화는 4.8v
(조건) : 감시전류 즉 종단저항으로 흐르는 전류를 무시했을 때
가. 허용 전압강화(e)=I×R
4.8v=I×550(Ω), I=8.73(mA)
감지기 상시 소비전류가 2(mA)이므로
따라서 감지기 설치수량은 = =4.37 즉 4개 까지 설치 가능
나. 감시전류 즉 종단저항으로 흐르는 전류를 감안하고 감지기저항을 무시했을 때
감지기설치수량 산출
8.73mA- 2.27mA = 6.46mA
감지기1개의소비전류가 2mA이므로 6.46mA/2mA = 3.23개
즉 3개의 감지기설치가능
문4) 청정소화약제 HFC-227ea(Heptafluoro Propane : FM-200)의 분자식과 구조식 및 화재 진압시 생성물질의 분자식을 쓰고, 이 약제의 특성을 기술하시오
답)
1. 개요
① 할로겐 화합물은 메탄, 에탄, 프로판, 부탄 유도체로 C원자가 많을수록 액체을 특징을 가지므로 자체증기압이 낮다.
② 증기압이 낮으면 충전압이 커지고 쉽게 기화가 되지 않으므로 전자기기나 전원설비와의 이격 거리를 고려하여야 한다.
③ 또한 분자식을 앎으로 소화력을 알 수 있다
④ 할로겐 화합물 원자수가 많을수록 소화력은 크고 오존층 파괴는 크다
2. 분자식과 구조식
1) 분자식
① 물질을 이루는 분자의 조성과 원자의 수를 나타내는 화학식
② HFC-227ea(FM-200)의 분자식 : CH3CHFCF3
2) 구조식
① 분자안에 들어있는 각 원자 간의 결합 상태를 도식화한 화학식
②
|
|
F |
|
F |
|
F |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F |
|
C |
|
C |
|
C |
|
H | |||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F |
|
F |
|
F |
|
|
3. 화재 진압시 생성물질의 분자식
① 불화수소(HF) : 부식성이 매우 큰 물질
② 일산화탄소(CO) : 최대순간 허용농도는 3000ppm
③ 이산화탄소(CO2) : 연소의 생성물로써 농도 20%에서는 사람이 사망할 수 있다.
4. 약제의 특성
① 제1세대 HALON 대체물질
② 거주지역 가능
③ ODP=0 이며 끓는점이 -16.4℃로 전역방출방식에 적합
④ HALON 1301의 양보다 무게비로 1.7배, 부피비로 1.4배 투입
⑤ 불꽃소화농도는 5.8%~6.6%로 비교적 소화성능이 우수한 편
⑥ 국내기준에 의하면 B급 화재에 대해서는 상주지역에 적용할 수 없음(NOAEL 9%보다 B급 설계농도 9.5%가 더 높기 때문)
⑦ 소화능력, ODP, GWP, 독성 등을 종합적으로 판단할 때 현재 개발된 HFC계 소화제 중에서 가장 우수
5. 청정소화약제 구비조건
① 소화성능이 뛰어날 것
② 독성이 없을 것
③ 환경에 악영향을 미치지 말 것
④ 소화후 잔존물이 없고 전기적으로 비전도성일 것
⑤ 저장시 분해되지 않고 용기를 부식시키지 않아야 한다
⑥ 설치비용이 크지 않아야 한다
문5) 전동기와 같은 유도성 부하에 교류전원을 공급할 때 역률이 저하되는 이유(또는 원리)를 설명하고, 역률을 개선하고자 역률 개선용 콘덴서를 삽입할 경우 그 용량을 [㎌]와 [KVA]용량으로 구분하여 그 산정방법을 설명하시오
답)
1. 서 론
1) 역률은 전압과 전류의 위상차를 말하는 것으로 작을 수록 좋다.부하기 유 도성과 용량성에 따라 전압과 전류의 위상차 발생하여 역율이 저하되므로 역율을 조정 할 필요가 있다.
2) 일반적인 부하를 연결시 대부분의 부하는 유도성 부하이므로 콘덴서등을 통하여 역율을 조정할 필요가 있다.
Ⅱ. 본 론
1. 역률이란
1) 교류회로에서는 각각의 상마다 위상각을 가지고 있다.
그러나 그것이 부하에서 소비가 될때 부하의 종류마다 위상각의 차이 가 발생하게 된다. 그 위상각의 차이를 역률이라고하며 COS⍬라고 합 니다.
2) 수치상으로 L(코일)과 C(콘덴서)성분이 없는 순수한 저항부하에는 피 상전력만큼을 일을 할수 있다.
3) 역률 1일 경우
(1) 220V × 10A × 1 = 2200W
4) 역률 0.75일 경우
(1) 220V × 10A × 0.75 = 1650W
5) 전기의 공급자적인 측면
(1) 전기의 공급자적인 측면에서 보면 부하가 220V의 전압에 10A의 전류를 공급하였을경우 2200W라는 일을 해야 되는데 역률때문에 2200W의 일을 하지 못함.
(2) 부하에서는 2200W의 일을 하기위해 전압은 정해져 있기 때문에 전류를 더 소비하게 됨..
(3) 전류를 더 소비한다는것은 공급자 쪽에 더많은 부하가 걸린다는 것을 말하며 전기선로 또한 더굵은 전선으로 사용해야 된다는 문 제가 발생
6) 전기의 사용자적인 측면
(1) 모든 전기제품은 정확한 위상각을 설정으로 제작됨.
(2) 위상각이 차이가 발생해 사용된하면 장비의 진동 및 발열등의 원 인이 됨.
(3) 또한 5A의 전류로 할 수 있는일을 5A보다 큰 전류로 일을해야 하 기 때문에 장비의 빠른 노화를 가져오고 전기요금이 많이 나옴.
2. 유도성 부하에서 역률저하 원인
1) 전동기같은 제품은 부하의 주성분이 코일성분으로 유도성 부하이고,.유도 성 부하에서는 전류가 전압보다 위상이 90‘늦어 지상전류가 흐른다.
2) 즉 전압과 전류의 위상차가 발생하여 역율이 저하된다.
3. 역률 개선용 콘덴서 산출식
1) Q=P(tan⍬0-tan1)=
여기서 COS⍬0 개선 전 역률, COS⍬1는개선 후 역률
2)1Ø, 3Ø Y결선인 경우 : IC=WCE, Q=3EIC, Q=WCE2 , Q=3WC2
Q=WCV2 , Q=2πfcv2×10-9(kva)
3) 3Ø ∆결선인 경우: IC=WCV, Q=
VIC, Q=
V×
WCV, Q=3WCV2, Q=6πfcv2×10-9(kva)
여기서 f는 주파수(Hz),V는 정격전압,C는 콘덴서(ℳF), E는 선간전압, V는 상 간전압
문6) 습식스프링클러 설비의 성능시험을 위한 아래 설비의 작동방법을 설명하시오
1) 습식스프링클러의 시험밸브 개방 시 작동순서
2) 기계실내에서 알람체크밸브 시험
3) 펌프에서 공동현상이 발생할 경우 예방대책
4) 펌프의 체절운전시험
답)
1. 습식스프링클러의 시험밸브 개방 시 작동순서
① 시험밸브함내의 시험밸브를 개방
② 당해 방호구역의 유수검지장치의 압력 스위치가 작동
③ 당해 방호 구역에 경보가 울림
④ 스프링클러설비 수신반에 화재 표시 및 당해 방호구역을 담당하는 유수검지장치의 작동표시등이 점등
⑤ 가압 송수장치(펌프) 기동
2. 기계실내에서 알람체크밸브 시험
① 드레인 밸브에 부착되어 있는 핸들을 돌려 개방(이때 2차측 압력이 감소된다)
② 클래퍼가 개방되어 압력스위치가 작동하여 경보장치가 작동하여 알람이 울림
③ 수신반에 의하여 해당 방호구역의 화재 표시등이 점등
④ 가압송수장치(펌프)가 작동하여 드레인 밸브를 통해 방수됨
⑤ 작동 상태 확인 후 드레인 밸브를 폐쇄하면 가압송수장치(펌프)가 정지
⑥ 수신반의 수동복구 또는 자동복구 스위치를 눌러 복구
3. 펌프에서 공동현상이 발생할 경우 예방대책
1) 펌프 내 포화증기압 이하의 부분이 발생치 않도록 조치
NPSHav > NPSHre
2) NPSHav를 높이는 방법
① 펌프의 설치높이를 될 수 있는 대로 낮추어 흡입양정을 짧게 함
② 흡입관의 손실수두를 작게 함
가. 배관길이를 짧게 함
나. 관경을 크게 함
다. 속도를 낮춤
③ 수온을 낮춤
3) NPSHre 낮추는 방법
① 펌프의 회전수를 낮추어 흡입비속도를 적게 함
② 펌프의 유량을 줄이고 양흡입 펌프를 사용
4. 펌프의 체절운전시험
① 펌프의 토출측 배관에 있는 주밸브가 잠긴상태 및 유량조절밸브도 잠금
② 제어반에서 주펌프의 수동 버튼을 눌러 펌프 기동
③ 유량이 0인 상태에서 펌프의 양정(압력계지침×10m)을 체절양정(체절압력)이라 하며 체절양정이 정격토출 양정(펌프명판에 표시된 양정)의 140% 이하인지 확인
제4교시
문1) 표준상태에서 에탄 10[㏖%], 프로판 70[㏖%], 부탄 20[㏖%]의 혼합비율로 이루어진 탄화수소의 각 농도를 용량퍼센트[vol.%], 중량퍼센트[wt.%]로 나타내시오(단, 탄소의 원자량 12, 수소의 원자량 1이다)
답)
1. 개요
1) 기체는 온도와 압력에 따라 부피등의 특성이 변하므로 기준조건을 정해 두는데 이를 표준상태(Standard Temperature and Pressure)라 하며 0℃, 1atm 의 상태를 말함
2) 아보가도르법칙에 의하면 모든 기체 1 몰은 표준상태(0℃, 1atm)에서 부피는 22.4L가 되고, 분자수는 6.02X10^23 개의 기체 분자가 있다고 한다.
2. 용량퍼센트(Vol.%)
1) 개요
① 용량퍼센트는 (어떤 기체의 부피 / 전체 기체의 부피) * 100 을 말함
② 아보가드로 법칙에 의하면 모든 기체는 표준상태에서 계수비 = 몰수비 = 부피비 = 분자수비가 된다.
③ 따라서 상기 조건에서 mol%비가 부피비가 되며, 부피비가 곧 Vol% 비가 된다.
2) 용량퍼센트(Vol.%) 계산
① 에탄
(10 / 100) * 100 = 10%
② 프로판
(70 / 100) * 100 = 70%
③ 부탄
(20 / 100) * 100 = 20%
3. 중량퍼센트(wt.%)
1) 개요
① 중량퍼센트는 (어떤 기체의 질량 / 전체 기체의 질량) * 100 을 말함
② 상기 조건에서 몰수비가 10:70:20 (즉 1:7:2) 이므로 상기 혼합기체 10몰에는 에탄 1몰, 프로판 7몰, 부탄 2몰이 존재한다.
③ 에탄(C2H6)의 분자량은 30g.
따라서 상기조건에서 에탄 1몰 30g이 존재.
④ 프로판(C3H8)의 분자량은 44g.
따라서 상기조건에서 프로판 7몰 308g이 존재.
⑤ 부탄(C4H10)의 분자량은 58g.
따라서 상기조건에서 부탄 2몰 116g이 존재.
⑥ 혼합기체의 질량은 (30+308+116=454g)이 존재.
2) 중량퍼센트(wt.%) 계산
① 에탄
(30 / 454) * 100 = 6.61%
② 프로판
(308 / 454) * 100 = 67.84%
③ 부탄
(116 / 454) * 100 = 25.55%
문2) 세계무역센타 건물 붕괴사고(2001년 발생)와 스페인 마드리드의 윈저타워(2005년 발생)의 화재에 영향을 받은 부분의 붕괴사고에 대하여 그 원인과 대책에 대하여 기술하시오
답)
1. 개요
① 2001년 9월11일 102층의 세계무역센터는 두 대의 항공기 충돌 테러에 의해 붕괴되었으며, 마드리드 원저빌딩의 경우 리모델링 공사도중 원인미상의 발화원인으로 인해 전소하여 붕괴되었다.
② 세계무역센터의 경우 항공기 연료에 의한 엄청난 화재강도로 인해 구조뷰재의 강도를 저하시켰으며. 이로인해 좌굴등 구조부재의 붕괴를 가져왔다.
③ 42층인 윈저빌딩의 경우에도 리보델링 공사를 위해 각 사프트를 오픈시켜 결국 층간 방화구획이 없었고, 이로 인한 빠른 화재 전파가 이루어져 결국 구조강재의 열화로 붕괴되었다.
④ 초고층 건물의 경우 건물하중을 줄이기 위해 경량철골을 구조부재로 사용하며, 이로 인한 화재 취약성은 늘 존재한다고 할 수 있다.
⑤ 또한, 층별 전용면적의 증가를 위해 콘크리트 벽체를 최소화하여 내부공간의 활용도는 높아지나, 방화구획상 문제점이 산재하여 화재의 수평전달이 빠르게 이루어 진다.
⑥ 초고층 건물의 화재시 건물 붕괴 위험뿐 아니라, 초기 대피가 어려운 점을 감안하여 일반적인 법규상의 방재대책 이외의 정상적인 설계하중을 벗어나는 또다른 시각에서의 방재대책이 절실하다.
2. 세계무역센타 건물 붕괴사고
1)원인
① 비행기 연료 화재가 주요원인이며 이로 인해 붕괴가 촉진됨
② 광범위한 면적에 걸친 항공 연료의 분산 및 건물 내 가연물의 착화
③ 비행기 및 건물의 가연물을 포함하여 대규모 가연물의 형성
④ 손상된 건물로 공기 공급이 증가하여 일반적으로 환기가 제한된 건물 화재에서 볼 수 있는 것보다 매우 큰 에너지를 방출함으로써 바닥 전체에 화재가 급속히 확산
⑤ 천장의 손상으로 인해 바닥과 천장간의 구획벽 너머로 열기가 확산
⑥ 강재가 녹아내리거나 연약해짐
⑦ 스프링클러 및 소화 시스템의 손상
2) 대책
① 구조 부재의 내화성능 향상
가. 20층 이상 초고층 건축물의 용도 별 내화등급 결정의 기술 기반 개선
나. 구조 부재 방호용 스프레이 피복재의 규격, 시험방법, 성능 기준 개선
다. 기둥에 연결된 구조 부재는 기둥의 가장 높은 내화등급을 적용
라. 사양적 설계 방법의 대안으로서 성능적 설계방법 적용
마. 신 재료 및 공법의 도입에 있어 기술 및 규격으로 인한 장벽 제거
② 능동적 방호 시스템의 향상
가. 건물의 위험 증가에 따른 스프링클러, 급수탑, 화재경보기, 연기제어장치 등의 설계, 성능, 신뢰성, 대채성 개선을 통한 능동적 방호 시스템의 향상
나. 신뢰성 있고 정확한 정보 제공이 가능한 화재경보기 및 통신 시스템 개발
다. 신뢰성 있는 정보 수집 및 해석이 가능한 화재 및 비상통제 시스템 도입
③ 건축물의 피난 개선
가. 안전하고 신속한 대피를 촉진하기 위한 시스템 설계
나. 재실자에게 적시의 명확한 비상 통보 전달 방법
다. 비상시 재실자의 피난을 위한 준비사항 개선
④ 비상 대응 기술 및 절차의 개선
가. 방호 및 구조 보강된 비상용 엘리베이터의 설치에 대한 재실자의 인식 고취
나. 비상통보 시스템의 설치, 검사 및 운영 시험
다. 비상 대응 인력이 주요 정보의 수집, 처리 및 전달이 가능하도록 세부 절차 및 방법 이행
⑤ 교육 및 훈련
가. 방화 기술자 및 건축가의 지속적 교육
나. 기술능력 및 인적자원 기반을 위한 대학 및 단기 과정 등 전문인 교육
3. 스페인 마드리드의 윈저타워
1) 원인
① 급격한 연소확대
가. 층간 방화구획의 미비
나. 외벽의 스팬드럴 및 발코니 미확보
다. 자동식 소화설비 미설치
② 구조체 붕괴
가. 주요구조부의 내화성능 미비
나. 장시간 고열에 노출
2) 대책
① 강 부재의 내화설계
② 외벽과 슬라브 사이의 방화구획
③ 설비 관통부의 방화처리
④ 스프링클러의 설치
가. 과도한 온도상승 억제 - 구조체의 온도상승 방지
나. 화재 제어
다. 열방출율 억제 - 급격한 연소확대 방지
문3) 가연성가스의 연소범위에 대하여 정의하고 연소범위의 측정방법 및 연소범위 측정 값에 영향을 미치는 인자들에 대하여 기술하시오
답)
1. 개요
1) 가연성 가스란 폭발한계의 하한이 10 이하이고 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20% 이상인 것를 말함
2)연소범위는 가연성가스의 위험도 판단하는데 근본이 되는 것이다.
2. 연소범위 정의
① 연소를 하는데 필요한 물적조건과 에너지조건을 둘다 만족해야 하는데 이 물적 조건의 농도를 연소범위라 한다.
② 이 연소범위를 자력으로 화염을 전파하는 공간이라 말할 수 있다.
③ 연소범위는 하한과 상한이 있으며, 연소를 일으키는 최저농도를 연소 하한계 연소를 일으킬 수 있는 최고농도를 상한계라 한다.
④ 연소범위를 화염전파 가능범위라 하는 것은 연소하한계 이하에서 반응은 용이하게 산화되어 CO2와 H2O로 변하지만 화염전파는 진행되지 않기 때문이다. 즉 계의온도가 상승하게 되면 열분해에 의해 물적조건인 농도,압력도 상승하게 되는데 연소하한계 이하에서는 증기압 및 농도가 낮아 기상에서 반응이 일어나지 못하고 표면에서 산화반응을 하기 때문에 화염전파를 하지 못하고 표면에서 산화반응을 하기 때문에 화염전파를 하지 못하고 불꽃이 없는 작열연소를 하게된다.
2. 연소범위 측정방법
1) 전파법
원통형 또는 구형의 용기내에 혼합가스를 넣고 한쪽에서 점화하여 화염이 전체에 확산되는 한계조성을 결정하는 방법
2) 버너법
버너위에 안정된 화염이 가능한 혼합가스조성의 한계치를 결정하는 방법
3. 연소범위 측정값에 영향을 미치는 인자
1) 온도의 영향
① 일반적으로 연소범위는 온도 상승에 의하여 넓어지게 되며 연소한계의 온도 의존은 비교적 규칙적이다.
② 공기중에서 연소하한계 L은 온도가 100℃증가함에 따라 약 8% 증가 한다.
Lt = L25℃ - (0.8L25℃ × 10 - 3) (t-25)
③ 공기중에서 연소상한계 U도 온도가 100℃증가함에 따라 약 8% 증가 한다.
Ut = U25℃ + (0.8U25℃ × 10 - 3) (t-25)
2) 압력의 영향
① 압력이 상승되면 연소하한계 L은 약간 낮아 진다.
② 압력이 상승되면 연소상한계 U는 크게 증가한다.
3) 산소의 영향
① 산소중에서의 연소하한계 L은 공기중에서의 L과 같다.
(공기중의 산소는 L에서 연소에 필요한 이상의 양이 존재한다.)
② 연소상한계 U는 산소량이 증가할수록 크게 증가하다.
4) 질소산화물
질소산화물 분위기(N2O, NO)에서도 산화성 물질은 연소되어 화염이 전파되기 때문에 연소범위가 공기중보다 넓어진다.
5) 기타산화제
Cl2 등의 산화제 분위기 중에서의 연소범위는 공기중에서보다 넓고 O2 분위기와 비슷하다 (가연성 물질이 Cl2에 의해 산화 되기 때문이다)
문4) 불꽃 감지기 중 적외선 감지기의 불꽃 감지원리 중 현재 감지기에 적용되고 있는 일반적인 감지원리 4가지에 대하여 설명하시오
답)
1. 개요
① 화재시 연소반응에 의해 열, 연기, 화염, 연소가스 등연소생성물이 생성되고 열복사로 빛이 방출되는데 파장의 차이로 자외선, 가시광선, 적외선 등 파장의 영역으로 대별
② 가시광선 영역외 파장의 빛을 감지하며 UV 불꽃감지기, IR 불꽃감지기, UV/IR 불꽃감지기, IR/IR 불꽃감지기, Spark/Ember 감지기 등이 있음
③ 적외선 불꽃감지기는 적외선(0.78~5mm)의 복사에너지를 감지하는 감지기로 감지센서는 초전체를 많이 사용
2. 감지원리
1) CO2 공명방사 방식
① 원자가 외부로부터 빛을 흡수했다가 다시 먼저 상태로 되돌아 갈 때 방사하는 스펙트럼 4.4㎛의 CO2 파장
② 검출소자 : Pbse
2) 다파장 검출(2파장) 방식
① 적외선 영역의 2이상의 파장성분을 감지하는 감지기
② 현재 비화재보 대책으로 3파장 감지기가 양산중
3) 정방사 검출 방식
① 0.72㎛ 이하의 가시광선은 적외선 필터에 의해 차단시키고 이 이외의 파장 검출
4) Flicker 단파장 검출 방식
① 화염의 경우 정방사의 6.5% Flicker 성분 포함
② 화재시 플리커 주파수는 1~10 HZ
3. 불꽃감지기 설치기준
① 공칭감시거리 및 공칭시야각 : 형식승인 내용에 따름
② 감시구역이 모두 포용될 수 있도록 설치
③ 설치 : 모서리 또는 벽 등에 설치
천장에 설치하는 경우 : 바닥을 향하여 설치
④ 수분이 많이 발생할 우려가 있는 장소 : 방수형
⑤ 그 밖의 설치기준은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방에 따라 설치할 것
4. 설치 및 유지관리상 고려 사항
① 경계구역 한 변의 길이는 100m 이내로 설치
② 장애물 등에 의해 미경계지역이 발생하는 경우는 별도로 감지기 설치
③ 장애물 등이 감시공간에 있는 경우 : 높이 1.2m 이내일 경우 감시장애 없는 것으로 취급하여 처리
④ 오염도가 큰 지역에는 렌즈 전면에 Air Shower설비를 설치함으로 오염을 방지할 수 있음
5. 불꽃감지기 설치장소
① 고 천장건물 : 극장, 영화관, 비행기 격납고, 창고 등
② 불꽃화재 발생이 용이한 장소 : 위험물 창고, 가솔린 판매장, 인쇄공장, 도장작업장 등
③ 중요물품 보관소 : 데이터실, 필름자료실 등
④ 기타 : 백화점, 판매장, 중요문화재, 미술관, 박물관 등
6. 불꽃감지기 설치 제외 장소
① 부식성 가스 발생 우려 장소
② 현저하게 고온이 되는 장소
③ 주방 등 상시 연기가 체류하는 장소
④ 결로 발생, 수증기 다량 체류하는 장소
⑤ 기타 감지기의 기능에 지장을 줄 우려가 있는 장소
문5) 무선통신 보조설비에서 전력을 최대로 전달하기 위하여 무선통신설비의 구성 중 어떤 부분에 어떤 이론을 적용하였는가를 설명하시오
답)
1. 개요
① 무선통신보조설비는 지하층이나 지하상가는 그 구조상 원활한 전파의 송.수신이 곤란하여 화재진압이나 구조현장에서 소방대원간의 무선교신이 어렵게 된다.
② 이러한 특성이 있는 건축물중 일정규모 이상의 소방대상물에 무선통신보조설비를 설치하여 원활한 전파의 송.수신이 되도록 누설동축케이블이나 안테나를 설치한 설비이다.
2. 최대전력 전달위한 분야별 적용이론
1) Impedence Matching (정합)
① 무선통신 ntls회로에서는 수신 안테나에 유기된 신호전력이 매우 미약하여 그 상태로 음성송출이 안되기 때문에 안테나에서 수신된 신호를 증폭하여야 하며 이때 안테나에 수신된 신호를 수신부 쪽으로 송신해야 한다.
② 이때 최대로 전력을 보내기 위해서는 전원 내부 임피던스와 부하측 임피던스가 동일 해야만 최대전력을 송신 할 수있으며 이를 임피던스 매칭이라 한다
2) 전압정재파비Vswr)
① 신호가 전송중 임피던스 차이가 있을시 반사파가 발생하여 수신파와 합쳐져서 신호의 왜곡이 발생하는데 이때 수신파와 반사파가 합쳐진 전압 값의 최대와 최소차를 전압정재파비라 한다.
② 전압정재파비가 크다는것은 신호의 왜곡이 크다는 의미로 송신측 신호가 수신측에 원할한 신호 전송이 안되다는 것을 의미 하므로 이 값은 최소화 즉 “1” 가까이 할 수록 좋다.
③ 관련수식
전압정재파비(Vswr)=
3) 그래이딩
① 송신축에서 먼거리나 가까운 거리도 균일한 신호를 수신 하기 위해서 결합손실과 전송손실의 합을 일정하게 한 것
② 즉 전송손실이 작은 가까은 거리는 결합손실이 큰 것을 연결하고, 전송손실이 큰 곳은 결합손실이 작은 것을 결합하여 수신레벨을 균등화 한 것
4) 특성임피던스
① 특성 임피던스는 하나의 회로에 기준잡는 임피던스로 임피던스 자체가 어떤 특성을 갖는 것은 아니고, 기준 임피던스를 잡음으로써 입,출력단에 호환성을 가지게 하려는 의미가 강하다.
② 임피던스 차이가 나면 반사파가 발생하여 노이즈가 발생하는데 이를 최소화 시키기 위해서 임피던스의 불연속을 최소화 한 것
③ 관련수식
특성 임피던스(Z0)=
5) 무반사 종단저항
① 임피던스 차이는 신호의 반사를 일으킨다. 이를 최소화 시키기 위해 누설 동축케이블 말단에 누설동축케이블과 동일한 값의 저항을 연결한 것
② 누설동축케이블이 50(Ω)일 경우 무반사 종단저항이 없을시 대기중의 저항과의 임피던스 차이에 의해 반사가 일어난다. 이를 최소화 하기위해 누설동축케이블과 같은 값의 임피던스(50(Ω))를 연결하여 반사를 최소화 한 것
③ 일반적인 무반사 종단저항 값
가. 특성임피던스 : 50(Ω)
나. 전압정재파비 : 1.5 이하
문6) 정격토출압력 6[kgf/㎠], 정격토출량 0.05[㎥/sec]인 소화펌프의 성능을 측정하기 위한 성능시험배관의 구경을 산정하시오
일반 배관경 산출공식 : Q[LPm] = k ‧ d2 (단, k = 0.6이고, P의 단위는 kgf/㎠이다)
답)
1. 기준
① 정격토출량의 150% 운전시 정격토출압력의 65% 이상 펌프의 성능이어야 함
② 성능시험배관 설치기준
가. 펌프의 토출측에 설치된 개폐밸브 이전에서 분기
나. 유량측정장치 기준으로 전단 직관부에 개폐밸브를 후단 직관부에 유량조절밸브를 설치
다. 유량측정장치는 성능시험배관의 직관부에 설치하되, 펌프의 정격토출량의 175% 이상 측정할 수 있는 성능이 있을 것
2. 조건
① 정격토출압력 6[kgf/㎠]
② 정격토출량 0.05[㎥/sec]
③ 일반 배관경 산출공식 : Q[LPm] = k ‧ d2 (단, k = 0.6이고, P의 단위는 kgf/㎠)
3. 계산
1) 정격토출량 단위환산
Q = 0.05㎥/sec × 1000ℓ/㎥ × 60sec/min = 3000ℓ/min
2) 성능시험배관의 유량
1.5Q = 1.5 × 3000ℓ/min = 4500ℓ/min
3) 성능시험배관의 토출압
0.65P = 0.65 × 6Kgf/㎠ = 3.9Kgf/㎠
4) 일반 배관경 산출공식
Q(LPm) = k×d²× √P
d² = Q(LPm)/(k× √P)
5) 성능시험배관의 구경
d² = 1.5Q(LPm)/(k× √0.65P)
d²=4500/(0.6×√3.9) = 3797.8
d = 61.6mm
4. 적용
1) 성능시험배관의 산출된 최소구경은 65A 이지만 배관의 스케일, 밸브로 인한 단면적 축소, 175% 이상을 측정할 수 있는 유량계 등을 가만할 때 안전율을 두어 80A 적정
2) 실무에서는 유량계의 메이커별로 선택된 유량범위에서 필요한 배관경이 주어진 데로 설치함
출처: 그래조아 원문보기 글쓴이: 그래조아
첫댓글 감사합니다.
잘보고 갑니다.