DAY 7
1. 플래시오버 현상
- 플래시오버를 순발연소 OR 전실화재라고도 한다.
2. 플래시오버를 지연시키는 3가지 방법
- 배연 지연법 : 창문 등을 개방하여 배연(환기)함으로써, 공간 내부에 쌓인 열을 방출시켜 플래시오버를 지연
- 공기차단 지연법 : 배연과 반대로 개구부를 닫아 산소를 감소시킴으로써 연소 속도를 줄이고 공간 내 열의 축적 현상도 늦추게 하여 지연시키는 방법을 쓸 수 있음. 이 방법은 관창호스 연결이 지연되거나 모든 사람이 대피했다는 것이 확인된 경우 적합한 방법
- 냉각 지연법 : 분말소화기 등 이동식 소화기를 분사하여 화재를 완전하게 냉각하는 것은 불가능하나, 일시적으로 온도를 낮출 수 있으며, 플래시오버를 지연시키고 관창호스를 연결할 시간을 벌 수 있다
3. 백드래프트 현상
- 농연(짙은 연기)의 분출, 파이어 볼의 형성, 건물의 벽체 도괴
3. 화재가혹도(화재심도)
- 최고온도(질) x 지속시간(량) [화재강도 X 화재하중]
- 가연물의 배열상태
- 화재구획의 단열성
- 화재실의 최고온도와 지속시간
4. 화재강도 (화재강도 관련인자)
- 가연물의 발열량(가연물의 종류)
- 가연물의 비표면적
- 가연물의 배열상태
- 화재실의 벽, 바닥, 천장 등의 구조
DAY 8
1. 소화의 기본원리
- 물리적 소화인 냉각, 질식, 제거는 농도와 관련이 있고, 화학적 소화인 부촉매소화의 경우 농도와 관련이 없다
- 유화소화
(a) 비중이 물보다 큰 중유 등으로 인한 화재 시 사용하는 방법
(b) 주로 비수용성 물질 소화에 쓰임
(c) 무상의 물 소화약제는 중유화재 시에, 포 소화약제와 무상의 강화액 소화약제는 모든 유류화재의 소화 시에 사용
- 피복소화
(a) 공기보다 비중이 큰 이산화탄소를 소화약제로 방사
(b) 이산화탄소의 비중은 1.52
2. 소화약제
- 물 소화약제의 물리적 화학적 성질
(a) 분자간 결합은 수소결합이며, 물이 비교적 큰 표면장력, 비열을 갖는 것도 수소결합을 분리하는데 많은 에너지가 들기 때문
- 물 소화약의 소화작용
냉각소화
(a) 물의 비열 : 1 , 수소의 비열 : 3.41 , 헬륨의 비열 : 1.25
질식소화
(a) 수증기가 될 댸 약 1700배로 팽창
3. 물 소화약의 적응되지 아니하는 화재
- 알칼리금속 -> 수소 발생, 탄화칼슘 -> 아세틸렌 발생, 과산화물 -> 산소 발생
4. 물 소와약제의 방사방법
- 무상 주수
(a) 물입자의 직경: 0.01 ~ 1.0mm
물방울 입자의 크기 : 스프링클러 > 물분무 > 미분무