첫댓글방수구 65미리 한구에서 분당 2000리터정도 나간다고 가정하면 y커플링으로 분기하여 40미리 각각 관창을 달고 방수를 하면 40미리 관창은 분당 최대 방수량이 500리터가 넘지 않습니다. 2구해봐야 분당 천리터 입니다. 40미리 관창 2구를 7키로 압력으로 방수하다가 1구를 닫아도 나머지 한관창에서 분당 500리터 이상 방수할수 없기 때문에 과압으로 고생하지 않습니다. 분당방수량 조절이 가능한 피스톨 관창의 경우 방수량을 줄이면 펌프차에서 아무리 압력을 높여도 가볍게 관창을 조작하실 수 있습니다. 참고로 65미리 관창은 분당 천리터 정도 방수량을 가집니다. 방수포는 천9백리터... 관창마다 적혀있으니 확인해보세요.
첫댓글 방수구 65미리 한구에서 분당 2000리터정도 나간다고 가정하면 y커플링으로 분기하여 40미리 각각 관창을 달고 방수를 하면 40미리 관창은 분당 최대 방수량이 500리터가 넘지 않습니다. 2구해봐야 분당 천리터 입니다.
40미리 관창 2구를 7키로 압력으로 방수하다가 1구를 닫아도 나머지 한관창에서 분당 500리터 이상 방수할수 없기 때문에 과압으로 고생하지 않습니다.
분당방수량 조절이 가능한 피스톨 관창의 경우 방수량을 줄이면 펌프차에서 아무리 압력을 높여도 가볍게 관창을 조작하실 수 있습니다.
참고로 65미리 관창은 분당 천리터 정도 방수량을 가집니다. 방수포는 천9백리터... 관창마다 적혀있으니 확인해보세요.