구분 |
단위 |
기 준 값 |
비 고 | |||||||
정재파비 |
|
1.2이하 |
| |||||||
절연저항 |
㏁/km |
1,000이상 |
| |||||||
임피던스 |
Ω |
75±3 |
200MHz기준 | |||||||
내 전 압 |
V |
AC 1,000 |
내·외부, 도체간/분 | |||||||
누 설 전자파 |
54MHz이하 |
㎶/m |
15이하 |
30m 기준 | ||||||
54~216MHz |
㎶/m |
20이하 |
30m 기준 | |||||||
216MHz이하 |
㎶/m |
15이하 |
30m 기준 | |||||||
감 쇄 량 |
MHz |
10 |
30 |
50 |
150 |
250 |
350 |
450 |
| |
dB/km |
18.5 |
33 |
42 |
75 |
100 |
120 |
135 |
2.1.2 이동전화용 증폭기
(1) 송.수신용 증폭기를 별도로 설치한다.
(2) 이동전화의 기지국에서 옥사의 안테나를 통하여 전파를 수신하고, 충분히 증폭한 후 내열누설 동축케이블로 이동전화에 송신한다.
(3) 이동전화기의 전파는 내열누설 동축케이블로 전파를 수신, 충분히 증폭한 후 옥상의 안테나로 이동전화의 기지국에 송신한다.
2.1.3 수신중계 증폭기
옥상에 설치한 안테나를 통하여 무선호출기지국의 전파를 수신하여 지하에 설치한 중계 증폭기에 전송하고, 증폭기에서 충분하게 증폭한 후 내열누설 동축케이블을 통하여 무선호출기에 송신한다.
2.1.4 중계장치용 전원공급장치
(1) 기능
중계장치의 동작에 지장이 없도록 안정된 전원을 공급한다.
(2) 전기적 특성
① 충전방식은 부동충전방식으로 한다.
② 충전기 용량은 입력 AC 200V 이고, 출력 DC 24V, 3A 이상으로 한다.
③ 축전지 용량은 다음을 고려한다.
가. 정전시 1시간 이상 공급할 수 있을 것
나. 무보수 밀폐형
다. 출력전압 : DC 12V x 2개
2.1.5 COMBINER
내열누설 동축케이블에 이동전화기, 무선호출기, FM 방송의 무선주파수(RF) 출력 상호간 간섭이 없이 혼합되어야 한다.
2.1.6 신호분리기(Divider)
옥상에서 수신된 이동전화기, 무선호출기 FM방송의 무선주파수(RF) 신호를 상호간 간섭이 없이 해당 중계증폭기에 분리시켜야 한다.
2.1.7 안테나 혼합기 및 전치증폭기(BOOSTER)
수신용 안테나(이동전화, 무선호출1, 무선호출 2, FM)의 수신신호를 하나의 전송선로로 급전하기 위하여 각각의 신호를 간섭없이 혼합하는 기능을 수행해야 하며, 필요한 경우 지하층까지의 전송손실을 봇아하기 위하여 전용의 전치증폭기(BOOSTER)를 사용한다.
2.1.8 옥외용 안테나(옥상)
(1) 이동전화용은 송.수신용을 분리하고, 지향성으로 제작한다.
(2) 옥외용으로 풍설에 견디는 구조로 한다.
2.1.9 종단저항(DUMMY LOAD)
(1) 기능
궤전선 또는 안테나 종단에 부착하는 밀봉 동축형 무유도저항으로 한다.
(2) 전기적 특성은 설계도면에 의한다.
2.1.10 부속자재는 다음을 참조한다.
(1) SUSPENSION CLAMP
(2) DEAD END BRAKET
(3) INSULATOR
3.1 설치
3.1.1 중계장비
중계장비의 설치위치는 설계도서를 참고하여 운영이 편리한 장소에 감리원과 협의하여 설치한다.
3.1.2 옥외안테나
(1) 옥외안테나는 장비 보호를 위하여 피뢰기 내장형을 사용한다.
(2) 안테나는 송.수신 강도가 양호한 위치를 선정하여 전송 거리를 측정하여 시공하되 최종전송율을 200 B/uv 이상으로 하여기존 시설물에 손상되지 않고 미관에 지장이 없도록 시공한다.
3.1.3 누설 동축 케이블
(1) 케이블은 무리하게 구부리거나, 외피에 손상을 주어서는 안된다.
(2) 누설동축케이블을 노출로 설치한 경우에는 피난 및 장애가 없도록 한다.
(3) 누설동축케이블은 화재에 의하여 당해 케이블의 피복이 손실될 경우에 케이블의 본체가 떨어지지 아니하도록 4m 이내마다 금속제 또는지지금구로 지지하여 벽, 천장, 기중에 견고하게 고정시켜야 한다.
(4) 누설동축케이블은 금속관 등에 의하여 전파의 복사 또는 특성이 현저히 저하되지 아니하는 위치에 시설한다.
(5) HEAD-END BRAKET은 종단 또는 굴곡된 부분마다 설치하여 SUSPENSION CLAMP 및 INSULATOR는 4m마다 고정한다.
3.1.4 급전선의 인입
이동전화역무 및 무선호출역무 등을 제공받기 위한 급전선을 옥외(지상 또는 옥상)안테나에서 옥내안테나까지 인입하는 경우에는, 옥외안테나에서 옥내안테나까지의 관로는 배관 또는 덕트로 설치한다. 단, 옥외안테나에서 중계장치가 설치되는 장소까지는 3공 이상의 배관을 설치한다.
3.1.5 접속함
(1) 급전선의 포설 및 철거가 용이하도록 다음 각호의 하나에 해당하는 경우에는 접속함을 설치한다.
① 관로의 길이가 40m를 초과할 경우
② 관로의 굴곡점
(2) 접속함의 성능 및 규격은 다음 표를 참고한다.
구 분 |
함 체 |
절 연 저 항 |
50㏁ 이상 |
개 폐 장 치 |
여닫이식 |
재 질 조 건 |
두께 1.5mm 이상의 강판 또는 동등 이상 |
규 격 |
300 x 400 x 150 mm 이상 |
3.2 시운전
시공자는 설치완료후 기기의 성능 및 동작상태를 감리원이 확인할 수 있도록 기기의 완전조립상태로 아래사항의 동작시험을 한다.
변류기는 옥외 인입선 1지점 부하측 또는 2종 접지선측의 점검이 쉬운 위치에 설치하고, 옥외 설치시 옥외형을 사용한다.
3.2.1 FM 라디오 시험
3.2.2 무선호출기(012, 015) 시험
3.2.3 무선전화기 시험
|