저는 지금 아파트현장에 있진 않는데 있었던때 기억으로는 철근에 대해선 감시가 심해요. 감리뿐만 아니라 공무원들도 철근은 감시가 진짜심해요.뭐 이런 감시를 뚫고, 감리나 공무원이랑 짝짜꿍 해서 철근을 빼먹어도돈도 안남아요. 1톤빼돌려봐야 200만원선인데 현장에 온 철근을 안들켜야하니까 혼자 옮겨야겠죠? 이걸 1톤을 트럭에 실어 판다. 이건 하는게 손해거든요. 다른 시공적인 문제들은 그럴수도 있겠다 싶은데 철근 빼먹는건 진짜 이해가안돼요. 제경험나 주위 경험 들어봤을때 이건 걍 말이안되거든요. 그래서 저는 제발 제대로 조사,수사해서 어떤식으로 빼먹었는지 제대로 밝히고 재발방지를 제대로 했으면 좋겠어요 .
그리고 철근을 빼먹는다는 표현은 주철근을 말하는거지 띠철근은 훨신작고 무게도 낮은데 96개로는 몇만원 단위에요. 철근을 빼돌려서 이걸 파는거로는 돈을 남겨먹진 못할꺼같구요..
특히나 한블록을 통째로 띠철근을 생략하는건 도대체 어떤 프로세스인지 이해가안돼요. 80-90년대부터 현장뛰던 양반들한테 들어서 주철근 빼돌리던건 들어봤어도 한블록을 통째로 띠철근을 안하는건… 그냥 상상이 안돼요
24.05.15 23:48
이번 철근 누락 터지기전에 저도 이소리하면서 쌍팔년도도 아니고 철근 빼돌려서 얼마 해먹는다고 저걸 빼먹냐 해먹을거면 편하게 해먹을거 더많은데 철근을 왜 빼먹냐 상식적으로 말같은 소리들을 믿어라~ 라고 오지게 외쳤는데 이번 일 터지고 걍 절래절래만 함 ㅋㅋㅋ 실수건 머건 생각도 못한 짓거리들이 실제로 생기는데 뭐...
24.05.15 23:54
저도 이번건은 이해가 안되네요. 주철근을 뻬돌렸으면 와..시대가어느땐대 아직도 이러냐 를 하겠는데 띠철근 100개는 이게 돈이 되는 규모도 아니고… 지금 생각으로는 공기를 못맞춰서 마지막 한블록 남은건 그냥 띠철근 생략하고 넘어가자 이런게 아닐까 이생각이 드네요
24.05.16 05:39
밑에댓글담
24.05.16 06:19
돈도 안남는데 뭐하러 힘들게 고생해서 이걸 빼가는지 이해가 안된다고 하시는데 그 말이 맞다면 제가 보기엔 우리나라 건설업 시공 프로세스 자체가 후진국 수준이라 이런 문제 조차 찾지 못하는거 같은데 이게 더 큰 문제라 생각되네요.
24.05.16 08:28
기둥 96개라는건 기둥 96개소에 보에 들어가는 후프를 얘기하는거니 보통 보춤이600~800이라고 가정하면 슬라브두께 제외하고 3~4개정도 후프가들어갈것이고 96개면 300~400개정도 누락이고 1톤 미만은 맞습니다.
24.05.16 08:29
보통 저런 잡철근은 빼지도않고 그냥 고철통에 넣어서 물량에서 제외합니다. 오히려 시공자는 돈을 뱉어냅니다.
24.05.16 08:33
그리고 내진철근을 빼먹은게 아니고 내진구조의 철근을 빼먹은것 물론 빼먹으면 안되는건데 내진철근과 내진구조의 철근은 엄연히다름
24.05.16 10:20
아아아~맞네…감사합니다. 지금 밑에 철근 단면도 그림까지 보고 설명도 보니까 “기둥” 96개에 띠철근 누락이니 아~ 이게 어떤상황인지 대충은 알겟네요.
24.05.16 10:37
제가 대딥하기보단, 아래에 ‘학계정설’ 분이 잘 설명해주셨으니 이분 댓글 보시는게 좋을까같아여. 저도 놓친부분을 잡아주셔서요
24.05.17 08:36
네, 학계정설님의 답변을 보니 제대로 검증하는 프로세스 자체가 부재한거네요. 잘못되고 있는것 조차 모르고 있는게 더 큰 문제있것 같습니다.
24.05.17 13:42
유튭에서 봤는데 요즘 시공사들 양아치가 많아서 하청에 아예 철근을 부족한 양 만큼 돈을 준다고 하더군요 하청에서 메꾸던지, 누락 시키던지 하는 거죠 ㅋㅋ
진짜 미친 나라네 ㅋㅋㅋ
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ이제 무서워서 신축사겠나
절대 그럴리 없다던 현업에 계신분들은 어디가셨나
절대 그럴리 없다면서요
저는 지금 아파트현장에 있진 않는데
있었던때 기억으로는 철근에 대해선 감시가 심해요. 감리뿐만 아니라 공무원들도 철근은 감시가 진짜심해요.뭐 이런 감시를 뚫고, 감리나 공무원이랑 짝짜꿍 해서 철근을 빼먹어도돈도 안남아요.
1톤빼돌려봐야 200만원선인데
현장에 온 철근을 안들켜야하니까 혼자 옮겨야겠죠? 이걸 1톤을 트럭에 실어 판다. 이건 하는게 손해거든요.
다른 시공적인 문제들은 그럴수도 있겠다 싶은데 철근 빼먹는건 진짜 이해가안돼요. 제경험나 주위 경험 들어봤을때 이건 걍 말이안되거든요. 그래서 저는 제발 제대로 조사,수사해서 어떤식으로 빼먹었는지 제대로 밝히고 재발방지를 제대로 했으면 좋겠어요 .
그리고 철근을 빼먹는다는 표현은 주철근을 말하는거지 띠철근은 훨신작고 무게도 낮은데 96개로는 몇만원 단위에요.
철근을 빼돌려서 이걸 파는거로는 돈을 남겨먹진 못할꺼같구요..
특히나 한블록을 통째로 띠철근을 생략하는건 도대체 어떤 프로세스인지 이해가안돼요. 80-90년대부터 현장뛰던 양반들한테 들어서 주철근 빼돌리던건 들어봤어도 한블록을 통째로 띠철근을 안하는건… 그냥 상상이 안돼요
이번 철근 누락 터지기전에 저도 이소리하면서 쌍팔년도도 아니고 철근 빼돌려서 얼마 해먹는다고 저걸 빼먹냐
해먹을거면 편하게 해먹을거 더많은데 철근을 왜 빼먹냐 상식적으로 말같은 소리들을 믿어라~ 라고 오지게 외쳤는데
이번 일 터지고 걍 절래절래만 함 ㅋㅋㅋ 실수건 머건 생각도 못한 짓거리들이 실제로 생기는데 뭐...
저도 이번건은 이해가 안되네요. 주철근을 뻬돌렸으면 와..시대가어느땐대 아직도 이러냐 를 하겠는데
띠철근 100개는 이게 돈이 되는 규모도 아니고… 지금 생각으로는 공기를 못맞춰서 마지막 한블록 남은건 그냥 띠철근 생략하고 넘어가자 이런게 아닐까 이생각이 드네요
밑에댓글담
돈도 안남는데 뭐하러 힘들게 고생해서 이걸 빼가는지 이해가 안된다고 하시는데 그 말이 맞다면 제가 보기엔 우리나라 건설업 시공 프로세스 자체가 후진국 수준이라 이런 문제 조차 찾지 못하는거 같은데 이게 더 큰 문제라 생각되네요.
기둥 96개라는건
기둥 96개소에 보에 들어가는 후프를 얘기하는거니
보통 보춤이600~800이라고 가정하면
슬라브두께 제외하고 3~4개정도 후프가들어갈것이고
96개면 300~400개정도 누락이고
1톤 미만은 맞습니다.
보통 저런 잡철근은 빼지도않고
그냥 고철통에 넣어서 물량에서 제외합니다.
오히려 시공자는 돈을 뱉어냅니다.
그리고 내진철근을 빼먹은게 아니고
내진구조의 철근을 빼먹은것
물론 빼먹으면 안되는건데 내진철근과 내진구조의 철근은 엄연히다름
아아아~맞네…감사합니다. 지금 밑에 철근 단면도 그림까지 보고 설명도 보니까
“기둥” 96개에 띠철근 누락이니 아~ 이게 어떤상황인지 대충은 알겟네요.
제가 대딥하기보단, 아래에 ‘학계정설’ 분이 잘 설명해주셨으니 이분 댓글 보시는게 좋을까같아여. 저도 놓친부분을 잡아주셔서요
네, 학계정설님의 답변을 보니 제대로 검증하는 프로세스 자체가 부재한거네요. 잘못되고 있는것 조차 모르고 있는게 더 큰 문제있것 같습니다.
유튭에서 봤는데 요즘 시공사들 양아치가 많아서 하청에 아예 철근을 부족한 양 만큼 돈을 준다고 하더군요
하청에서 메꾸던지, 누락 시키던지 하는 거죠 ㅋㅋ
놓친거같아요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 장보기 심부름이냐
구축이 답이다
감리가 ㅈ으로 보이세요? ㅋㅋ
삼풍백화점 꼴나야 정신차릴듯
빼먹을거면 다빼먹어야하네. ㅅㅂ
저런 새끼들은 사형 때려야함
이건 걍 철근공들이 도면안보고 시공한것 같은데..관리자랑 감리도 안본것 같고..빼먹을 규모가 아님
와 십
1월뉴스네...지금은 어떻게 됐으려나.... 보강을 했으려나 변상을 했으려나 그냥 넘어갔으려나...
널리 알려서 사람들이 못사게끔해야지
감옥으로 개조해서 저기다 가둬놓으면 되겠네
저런건 완공하고 소비자가 알 수 있는 방법없나요?
아~~
현직 철근쟁이입니다
현장 다니시는 분들이 다들 그림보고 저걸 어캐 빼먹냐 하시는거같은데
일단 그림에 나와있는 띠철근(후프)를 100프로 빼먹는건 진짜 말되안되는거구요.
인터뷰 내용중 기둥과 보가 접하는곳에 띠철근 (후프)른 빼먹는다고 하는거보니 이해가되네요
기둥은 보(거더)와보(거더)에 정착되는데요
상부 거더내부에 후프가 빠졌다는 소리임
이건 빼먹을수있음
왜냐면 안넣는 현장도있고 넣어야되는 현장도있음(내진구조냐 비내진구조냐 등 현장에따라 다름)
또 같은 현장에서도 어디는 넣어야되고 어디는 안넣어도됨
빼먹을수도있다는게 빼먹어도 된다는게 아니고 자세히 안보면 놓치기 쉬운 부분이라는 뜻입니다.
첫번째로
감리, 원청이 멍청해서 못본거일거구요
두번째론
일하는 철근쟁이도 멍청해서 안넣었거나
안넣어도 뭐라안하니 안넣은거임
저 부위에 철근 넣는게 효율도 안나오고 힘들거든요
일단 저건 보강공사 싹해야겠네요
사진으로보면
민트색부분은 다 넣고
빨간색부분에 보와 접하는 띠철근을 빼먹었단 소리입니다
오 설명 감사 굿굿
쌍노무새끼들 사람 목숨가지고 장난하는건 변하질 않네
철근