1. 화재예방강화지구 : 석유시장공목위(밀집)산소없는지역(이렇게 키워드로 외웁니다) : 시,도지사가 지정 화재로 오인할만한 우려가 있는 불을 피우거나 연막소독을 할려면 신고해야함 (화재예방강화지구에서 산소없는지역만 빠집니다 ; 석유시장공목위)
2. 소방안전관리자 보조자 선임 1) 아파트 : 300세대마다 1명씩 추가 2) 특정소방대상물 : 연면적 15,000㎡마다 1명씩 추가 3) 공노의수숙 : 1명 4) 숙박시설 바닥면적 합계 15,000㎡미만이고, 관계인이 24시간 상시근무시는 제외. 소방안전관리자, 관계인, 안전관리대행 업무 구분(같이 외울것)
3. 건축 동의 : 5동(특급10일)4보7취
4. 피난시설,방화구획및 방화시설 폐쇄행위/훼손행위/변경행위 구분 가능하도록 이해 필요함.
5, 방염 : 주로 시험에 나오는것은 두가지로 예상. 1) 섬유류 또는 합성수지류등을 원료로하여 제작된 소파,의자 : 단란주점,유흥주점,노래연습장. 2) 침구류 소파및 의자 : 권장 해당되는 특정소방물.
6. 종합점검 점검대상 : 1) 스프링클러 2) 물5, 다2, 공1 3) 제연설비
7. 주요구조부 : 내기해서 지면바보주
8. 개축 : 3개이상인지 내기해보지
9. 대수선 : 내기보지마 방주다 (내기보지마는 3개이상 또는 30㎡)
10. 방화구획 : 10층이하(10이니까 1,000), 11층이상(1다음은 2니까 200)
11, 소화기구 : 위락시설 : 나이트로 생각하고(나이트는 세자니까 30), 문집공관장의(50), 그다음은 배수 100
12, 가연성물질 : 1) 유기화합물(탄산수질좋다), 2) 금속(칼마나)
13, 불연성물질 : 1) 불활성기체(헬네르크크라돈) 2) 흡열(질소)
14, 가연성물질의 구비조건 : 작다(활성에너지, 열도전율)
15. 성장기, 최성기, 플래시오버, 백드래프트, 롤오버 구분방법(정확히 구분해야함 : 섞어놓음)
16. 위험물지정수량 : 황휘질알경중(100,200,300,400,1000,2000, 황질만 Kg)
17, 위험물류(산가자인자산) 1) 제1류 : 일류는 산소 2) 제2류 : 2인자는 차갑고 독성 3) 제3류 : 3류는 밑바닥이므로 물 4) 제4류 외울것 5) 제5류 : 자기반응성(산소함유 자기연소) 18. LNG, LPG 주성분 영문 폭발 범위 표에 있는것 전부 외울것 프로판 : 2.1~9.5%(프로는 고기 21인분 구워먹어) 부탄 : 1.8~8.4%(부지런히 일해서 팔팔하게살자) 메탄 : 5~15%(메워 그래도 씹오)
19. 종합방재실의 구축효과 :( 최 신 안 비)
20, 수용인원 산정방법 : 침대 있는경우와 없는경우 외울것.
21, 소화기, 옥내소화전, 옥외소화전, 스프링클러 : 같이 외우는것이 편함(연관성은 색상 참조)
22, 저수량 계산은 주로 옥내소화전에서 나옴(기본 : 2.6㎥ -> 외우지말고 이해할것 (윗표에서 방수량 min은 전부 20분이므로 130Lx20분하면 2600㎡이므로 2.6㎥) 30층이하:2개x2.6, 30층~49층:5개x5.2(이것도 외우지말고 2.6+2.6), 50층이상: 5개x7.8(이것도 외우지말고 2.6+2.6+2.6)
22, 펌프 기동점 정지점(RANGE) 이해할것. * 주펌프 기동점:자연낙차압+K(옥내0.2, 스프링0.15)
23, 준비작동식과 물분무등소화설비 이해할것(점검방법및 복구방법)
24. 모든 형태의 위험을 포괄하고 재난의 전주기적 단계의 위험성 평가 문제나왔습니다 1 ① 종합적 안전관리 ② 장소별 안전관리 ③ 통합적 안전관리 ④ 지속적 발전모델
25. 유도등 : 숙오지무11층(이것만 중형)
26, 채수구설치수 : 채수구( 20~40 1개 40~100 2개 100이상 3개) )
27. 방연풍속 : 거실만 0.7m/s
27, 피난기구 적응성 (구미피다승, 구피다승, 구미다승)
28. 화상 2도, 3도 구분 가능할것.
29, 심폐소생술 순서 패드위치등 이해하면서 숙지
30. 소방계획의 작성원칙(4가지 : 실현, 관 ,계 ,실행)
31.소방계획 수립절차(사위설시)
32, 재해약자 보조 방법 재해약자(장애인 및 노약자)의 유형별 피난보조는 시험에 자주 나오는 내용입니다. 교재를 한 번 만 잘 읽어 두시면 아주 상식적이기 때문에 시험 칠 때 아주 쉽게 맞출 수 있으니까 꼭 한 번씩 읽어 주시기 바랍니다.
33, 소방교육및 훈련의 실시원칙(7가지)
34, 한번에 한가지씩 습득(학습자중심의 원칙)
35. 다음 중 자연발화의 원인과 물질이 틀린 것은? ① 분해열 - 셀룰로이드 ② 산화열 - 건선유 ③ 흡착열 - 석탄 ④ 중합열 - 시안화 수소 답 3 (흡착열에는 목탄, 활성탄, 석탄은 산화열에 속한다.) 이것도 비슷한 문제 골랐습니다.
36. 부착높이 4m 미만의 감지기 설치유효면적이다 아래의 빈칸을 채우시오. 1
① 90, 70 ② 80, 70 ③ 70, 65 ④ 70, 60 37. 거실제연설비 점검방법에서 작동상태의 확인할 내용이 아닌 것은? 3 ① 화재경보가 발하는지 확인한다. ② 제연커텐이 작동되는지 확인한다. ③ 배기·급기댐퍼가 폐쇄되는지 확인한다. ④ 배기팬, 급기팬이 작동하는지 확인한다. 답 : ③ 배기·급기댐퍼가 작동하여 개방되는지 확인하여야 한다. 38. 다음 중 방화구획의 구조 중 틀린 것은? 3 ① 바닥 및 벽 내화구조, 문은 갑종방화문의 구조이어야 한다. ② 갑종방화문은 언제나 닫힌 상태거나 화재 시 신속하게 감지하여 자동으로 닫히는 구조 ③ 외벽과 바닥 사이에 틈이 생긴 때에는 그 틈을 한국산업표준 및 국토교통부장관이 고시한 내진성능을 인정한 구조로 메울 것 ④ 환기, 난방, 냉방의 풍도가 방화구획을 관통하는 경우에는 그 관통 부분에 기준에 맞는 적합한 댐퍼를 설치 할 것 답 3 내진성능이 아닌 내화충전성능이다. 39. 소방안전관리자가 실무교육 2019년 4월5일에 받고 2020년 2월10일에 선임되었다 3 다음 실무교육일은 언제까지 인가? ① 2019년 10월 4일까지 ② 2020년 8월 9일까지 ③ 2121년 4월 4일까지 ④ 2022년 2월 9일까지 * 소방안전관리자의 실무교육은 선임된 날부터 6개월 이내, 그 이후 2년마다(최초 실무교육을 받은 날을 기준일로 하여 매 2년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다.) 1회 실무교육을 받아야 한다. * 소방안전관리 강습 또는 실무교육을 받은 후 1년 이내에 소방안전관리자로 선임된 경우 해당 강습, 실무교육을 받은 날에 실무교육을 받은 것으로 본다 따라서 실무교육을 받은 2019년 4월 5일에 실무교육을 받을 것으로 보고 그 이후 2년 이 되는 날의 전날까지 받으면 된다. 40. 실무교육 받지 않은 소방안전관리자가 받는 처벌은? 1 ① 50만원 과태료 ② 200만원 과태료 ③ 100만원 벌금 ④ 200만원 벌금
41. 종합정밀점검에 물분무등소화설비 5,000㎡ 이상을 할론소화설비 5,500㎡이였던가 다른 종류의 물분무등소화설비로 면적 틀리게 제시해 주면서 종합정밀 자체점검 날짜 물어봤어요 * 종합정밀점검은 건축물 사용승인일이 속하는 달에 실시합니다. 42. P형 수신기에서 그 비축적 축적 문제 * 축적 스위치 : 일시적으로 발생하는 열, 연기 또는 먼지 등으로 인하여 감지기가 화재신호를 발신할 우려가 있 경우에 대비하기 위하여 사용되는 스위치 * 수신기가 축적상태인 경우 수신기의 지구표시등과 주음향장치를 연동 시킬 수 있음 * 점검 시 비축적으로 하여 바로바로 화재를 감지 할 수 있도록 하고, 평상시에는 축적으로 한다. 43. 채수구 20~40㎡, 40~100㎡ 이거 관련해서 개수 물어보는 문제 보통 채수구 수를 간단하게 물어보지 않고 유량을 계산해서 채수구 수를 물어 보는 경우 가 많습니다. 채수구 수 20㎥ 이상 ~ 40㎥ 미만 : 1개, 40㎥ 이상 ~ 100㎥ 미만 : 2개, 100㎥ 이상 : 3개 44. 수신기 그림문제 : 수신기만 잘 집중해서 보시면 답이 쉽습니다. 스프링클러 펌프스위치 수동으로 놓고 주펌프 기동으로 놨을 때 상황 이런 거 묻는 데 쓸데없는 그림도 같이 넣어놓습니다. 물어보는 거에 대한 그림만 잘 보시면 답이 나옵니다. 형성평가 때 많이 나오는 문제 실무능력평가 교재 참조 45. 자위소방대의 초기 대응체계의 인력편성으로 맞지 않는 것은? ① 소방안전관리 보조자, 경비근무자 또는 대상물 관리인 등 상시 근무자를 중심으로 구성한다. ② 소방안전관리대상물의 근무자의 근무위치, 근무인원 등을 고려하여 편성한다 ③ 초기대응체계편성 시 2명 이상은 수신반에 근무해야한다. ④ 휴일 및 야간에는 무인경비회사와 비상연락 체계를 구축할 수 있다. 답 3 1명 이상은 수신반에 근무하여야 한다. 46. 종합방재실의 구축 효과로 틀린 것은? ① 화재피해의 최소화 ② 화재 시 신속한 대응 ③ 시스템 안전성 향상 ④ 유지관리 비용 증가 답 4 (유지관리 비용의 감소) 암기법 ; 화재를 신속하고, 안전하게, 최소한의 비용으로 제압했다. 47. 자동화재 탐지설비설치 대상 중 전부 적용 기준사항이 아닌 곳은? 2 ① 지하구 ② 터널 ③ 노유자 생활시설 ④ 요양병원(정신병원, 의료재활시설 제외) 해설 : 자동화재탐지설비설치 대상 중 전부 설치대상은 지하구, 노유자시설, 요양병원, 전통시장, 48. 7층짜리 건물에 반드시 설치해야하는 것은? 2 ① 비상방송설비 ② 스프링클러 ③ 옥내 소화전 ④ 옥외소화전 스프링클러 설비는 6층 이상의 특정소방대상물에는 전부에 설치하여야 한다. 비상방송장치는 11층 이상, 지하층수가 3층 이상일 때 전부 설치 옥내소화전은 지하가 중 터널로서 총리령을 정하는 터널의 경우 전부 설치 옥외는 국보 또는보물로 지정된 목조건물 전부 49. 다음 중 환자의 기도유지에 관한 설명 중 잘못 된 것은? 3 ① 환자의 구강 내에 이물질이 있을 경우 이물질이 빠져나올 수 있도록 기침을 유도한다. ② 만약 기침을 할 수 없을 경우, 하임리히법을 실시한다. ③ 구강 내에 눈에 보이는 이물질이 있을 때는 손가락으로 제거한다. ④ 환자가 구토를 하는 경우에는 머리를 옆으로 돌려 구토물의 흡입으로 인한 질식을 예방한다. 50. 모든 형태의 위험을 포괄하고 재난의 전주기적 단계의 위험성 평가 문제나왔습니다 1 ① 종합적 안전관리 ② 장소별 안전관리 ③ 통합적 안전관리 ④ 지속적 발전모델
|