• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
카페 프로필 이미지
물♡화♡생♡지
 
 
 
카페 게시글
☞ 물리 (비댓 금지) 손실전력이 잘 이해가 가지 않습니다...도와주세요
tjswl 추천 0 조회 857 04.08.01 14:30 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 04.04.06 15:18

    첫댓글 송전선을 하나의 저항으로 생각해봅시다. 그래서 송선선과 발전소 사이에는 저항이 없는 전선(물론 존재하지 않겠지만)으로 연결되었다고 가정하죠. 회로도가 그려지십니까? 아래 전기 공급원이 있고 전선을따라 위쪽에는 저항(여기서는 송전선)이 있습니다. 그르면 회로가 직렬로 연결 되었죠?

  • 04.04.06 15:30

    직렬 연결에서 변하지 않는 것은 무엇입니까? 전류가 변하지 않고 전압은 변하게 됩니다. 전류가 변하지 않은 요소이기에 (2)식을 쓰는 것이고요. (2)의 i = P_0 / V_0 를 대입하셔서 1/4이란 결과를 얻을걸로 예상됩니다. (3)을 쓰지 못하는 이유는 (3)의 V는 발전소에서 공급되는 V_0와 다르기 때문이죠.

  • 04.04.06 15:41

    발전소에서 송전선을 따라 전기가 공급될때는 저항이 직렬로 연결되어 있고 각 가정으로 공급될 때는 저항이 병렬로 연결되어 있습니다. 따라서 직렬인 경우는 2번 식으로 생각을 하셔야 되고 병렬인 경우는 전압이 일정하니까 3번식으로 생각하시면 됩니다.

  • 04.04.06 15:50

    저두 아주 헤갈리던데요 손실전력은 발전소에서의 전류를 가지고 구하게 됩니다. 왜냐면 직렬로 연결되어 있다고 보는 것이죠 송전선 전류를 알았으니 송전선 전압은 송전선 저항을 알면 구할 수 있는 것이구요

  • 작성자 04.04.06 16:30

    답변 정말 고맙습니다..^^

최신목록